В cw пишем 1148
в ref играем 0..16384 - слушается ?
В cw пишем 1148
в ref играем 0..16384 - слушается ?
Да, слушается.
Но изначально, после запуска программы, пока не нажмешь кнопку АВТО двигатель не запускается.
Такое чувство, что условие запуска по RS-485 объединено в каком-то параметре по И с кнопкой АВТО.
Всё. Цель достигнута. Могу порекомендовать еще раз пост #2
Когда режим управления Местный (в соотв. терминологии прибора) прибору положить на внешние сигналы и он управляется с локальной панели (здесь - ЛПО). Кнопа АВТО переводит его режим управления по приходящим сигналам (которым в данном случае является RS)Но изначально, после запуска программы, пока не нажмешь кнопку АВТО двигатель не запускается.
Стандартная практика.
Если снять ЛПО, то режим будет не местный ?
Как-то попроще код в посте #2 нельзя расписать ?
Что-то мудрено ПЧВ у ОВЕН по RS-485 управляется. Раньше имел дело с ПЧВ Danfoss и все было много проще.
Что в коде понимается под крантами ?
Я делаю то же самое, только без крантов и у меня по RS не запускается. Что за кранты в моем случае ?