    По умолчанию

    Да, так как работаю СПК107 версии 5.472.

  3. #993
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,208

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от l120l Посмотреть сообщение
    Да, так как работаю СПК107 версии 5.472.
    А какие версии компонентов Modbus вы используете? (Modbus COM, Modbus Master и т. д.)
    Вы используете шаблоны Mx110?
    Если да - то какой версии?

  4. #994

    По умолчанию

    Modbus Master, COM Port Версия: 3.5.5.0
    Да, использую версии 3.5.4.13

  5. #995
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,208

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от l120l Посмотреть сообщение
    Modbus Master, COM Port Версия: 3.5.5.0
    Да, использую версии 3.5.4.13
    Пришлите, пожалуйста, на почту (в подписи) ваш контактный телефон и данные для доступа по AeroAdmin.

  6. #996

    По умолчанию

    Доступ к загрузке получил, но при ее выполнении появляется следующая ошибка:
    Снимок экрана 2023-04-19 131726.png
    Изображения Изображения

  7. #997

    По умолчанию

    Не знаю, как поступать с Ethernet компонентом. Изначально я считал, что его настройки должны совпадать с настройками связи контроллера, но установленные в нем адрес, маска, шлюз будто бы ни на что не влияют, связь со слейвами не теряется при несовпадении их адресов. Допустим, необходимо динамически менять ip-адреса modbus tcp устройств. Дать возможность оператору устанавливать адрес и маску родительского компонента самостоятельно? Копировать туда параметры контроллера? Не трогать его вообще?

    И можно ли как-то менять программно тайм-ауты и unit-id tcp устройств?

  8. #998
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,208

    По умолчанию

    Дать возможность оператору устанавливать адрес и маску родительского компонента самостоятельно? Копировать туда параметры контроллера? Не трогать его вообще?
    Лучше - не трогать. Этот компонент не влияет на сетевые настройки контроллера - их можно изменить в конфигураторе или (для СПК) через узел Network.

    Допустим, необходимо динамически менять ip-адреса modbus tcp устройств.
    ...
    И можно ли как-то менять программно тайм-ауты и unit-id tcp устройств?
    Таймауты и Unit ID, насколько я понимаю, нельзя.
    IP-адреса можно:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post296714

  9. #999

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Нужно опрашивать на одном порту RS485 модули Мх110 по MODBUS и несколько устройств с самописным протоколом используя UNM_SerialRequest.
    Попалась как раз не нормальная ситуация, как уже отвечали на форуме.
    Как совместить опрос на одном порту по двум протоколам? Я так понимаю, нужно самому контроллировать открытие/закрытие порта и ставить блокирующие флаги, чтобы по очереди вызывался опрос устройств и модулей?
    Возможно ли совместить настройку модулей Мх110 через конфигуратор и управление опросом из программы?

  10. #1000

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Khedron Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Нужно опрашивать на одном порту RS485 модули Мх110 по MODBUS и несколько устройств с самописным протоколом используя UNM_SerialRequest.
    Попалась как раз не нормальная ситуация, как уже отвечали на форуме.
    Как совместить опрос на одном порту по двум протоколам? Я так понимаю, нужно самому контроллировать открытие/закрытие порта и ставить блокирующие флаги, чтобы по очереди вызывался опрос устройств и модулей?
    Возможно ли совместить настройку модулей Мх110 через конфигуратор и управление опросом из программы?
    Делал опрос по разным протоколам, на одном порту, один RTU, другой не стандартный ( но на одной скорости 115200, четности и стоп битах, 8N1)
    Проcто переключая 2 программы опроса через 300 ms, всё работало без ошибок. Опрос через биб-ки.
    Иначе придётся открывать и закрывать порты, что будет очень медленно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.04.2023 в 16:14.

Страница 100 из 131 ПерваяПервая ... 50909899100101102110 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •