Проверили Ваш проект на прошивке 0.3.52 - все работает. Перепрошейте ПЛК и проверьте.
Проверили Ваш проект на прошивке 0.3.52 - все работает. Перепрошейте ПЛК и проверьте.
В Codesys выбираете Ресурсы ПЛК - ПЛК браузер - PLCinfo - там смотрите версию прошивки.
Актуальну прошивку можно скачать по ссылке http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/73292499
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 110-30
Binary VERSION 0.3.41
Need Target version >= 3.07
Compiled: 14:20:55 Jun 18 2015
STM32 binary version 114
MAC 6A:77:00:FF:FF:E1
IP 192.168.2.120
GATE 192.168.2.1
MASK 255.255.255.0
У меня и таргет древний и прошивка не как у вас.
Что с этими прошивкой и таргетом мой проект работать не будет ?
Newcomer, От прошивки, по идее, не должно зависеть ( я про Ваш проект). Проверялось на прошивке 0.3.52 ( ссылку Дмитрий Пантелеев выслал). Таргет не ниже 3.07 требуется ( в PLC Info не пишется установленная у Вас версия таргетов, а требуемая не ниже указанной). Удалите Ваши таргеты, которые лежат на диске, где установлен Codesys и поставьте ( заново!) таргеты 3.10
Подведу итог.
Сегодня с подачи А.Николаева узнал, что у моего ПЛК110 оказывается 2 порта RS-485. Решил попробовать связать панель ИП320 с ПЛК через второй RS-485, вдруг заработает. Перекинул линию связи, переделал программу ПЛК на второй порт и все заработало. Панель прекрасно и пишет и читает.
Получается, что RS-485-1 у ПЛК не исправен. Из-за этого я потерял много времени.
Последний раз редактировалось Newcomer; 23.04.2016 в 15:34.