Можно ли сделать шаг программы просто с выдержкой/задержкой (напр. 60 сек), без привязки к температуре, без регулирования?
С последующим переходом к след. шагу.
Нужно чтобы оборудование остывало некоторое время в ест. условиях.
Можно ли сделать шаг программы просто с выдержкой/задержкой (напр. 60 сек), без привязки к температуре, без регулирования?
С последующим переходом к след. шагу.
Нужно чтобы оборудование остывало некоторое время в ест. условиях.
В службе поддержки ответили
"Для создания паузы, нужно выставить уставку температуры 0 и время выдержки соответственно – время которое на которое вам нужна пауза. Он не будет рабоать на эту уставку, а просто затормозит."
Проверил - так ТРМ 251 не работает....
Вопрос открыт...
ТРМ и затормозит, но без последующего перехода к след шагу. Т.к. прибор будет ждать когда у него температура достигнет уставки. Задать паузу регулирования, такую как вам, нужно в ТРМ251 не получится.
Спасибо. А вот по «Режиму паузы» Вы писали -
Название параметра: «Режим паузы».
Параметр: «PAUS».
Тип параметра: целый, 2 байта.
Принимаемые значения:
• 0 – «Выкл.»;
• 1 – «Режим 1»;
• 2 – «Режим 2».
Комментарий:
Перевод прибора в режим паузы при автоматическом регулировании.
«Режим 1» – в момент перехода в режим паузы уставке приравнивается значение мгновенной уставки.
«Режим 2» – в момент перехода в режим паузы уставке приравнивается значение последней измеренной температуры.
Прибор никак не перейдет из паузы к след. шагу?
Тогда это скорее СТОП или Останов, а не Пауза... Не понятно вообще как кто-то это м.использовать.
Пауза имеет ручное управление. Отсчет времени в этом режиме не производится.
Стоп - полный останов регулирования.
Старт - регулирование по программе технолога.
Пауза - фиксация в момент выхода в данный режим либо уставки мгновенной, либо последней измеренной температуры.
А если так
3 шаг сделать уставку допустим Т=100, выдержка 0
4 шаг сделать уставку допустим 100 ( +/- неск. град., подобрать, посмотреть - падает Т или растет по инерции), рост 0 , выдержка - нужная пауза пусть 10 сек.
5 шаг начинается с произвольной темп., заканчивается при заданной.
Думаю, может получится.
++++
Ну вообщем то все получилось. Четко переходит на 4 шаг и сразу начинается выдержка, т.к. по Т условие сразу выполнено.
Хорошо бы знать время (частоту) опроса датчика Т, насколько запаздывает начало измерения Т 4 шага (задержка от момента перехода с 3 шага).
Последний раз редактировалось pan1; 05.04.2016 в 13:38.
Отличное решение! Но к сожалению, оно применимо только на инерционных объектах. Где за время нужной выдержки не произойдет таких колебаний температур, которые приведут к появлению управляющих воздействий или перехода на след шаг.
Что касается частоты опроса - все зависит от настроек параметров itrL, in.FG и in.Fd