В принципе можно. А если питание на них появится, то надо также программно включить в опрос? Т.е. в любом случае делать запросы на исправность?
В принципе можно. А если питание на них появится, то надо также программно включить в опрос? Т.е. в любом случае делать запросы на исправность?
Как это сделать подскажите пожалуйста принцип....сброс блокировки опроса предполагал сделать по кнопке на панели, (у меня на панели отображается состояние подключения с каждым модулем, буду выводить рядом крестик красный, что модуль убран из опроса, оператор будет видеть крестик, проверит что с модулем (есть питание или он заглючил или еще что, и после устранения нажмет кнопку сброс блокировки опроса, что-то в этом роде)
Вот похожая тема https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32135
А вообще-если Last error=81 , пишем Last address, и Command этого UMD блокируем(:=255 вроде), разблокировка по кнопке(:=0). См. Конфигурация ПЛК, модуль Modbus(Master)