Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Управления задвижками

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2015
    Адрес
    Шымкент
    Сообщений
    35

    Post Управления задвижками

    Доброго времени суток!
    Необходимо ваши помощи!
    Есть три линий на каждой стоят задвижки и три расходомера. Необходимо регулировать по расходу.
    Для автоматизации данного процесса я выбрал:
    1. Панель оператор СП270 (Задать уставку расхода)
    2. ПЛК110 220.30.P-M
    3. Аналоговый модуль ввода МВ110-8АС (для приема сигналов расходомера, есть выход 4-20мА)
    4. Аналоговый модуль вывода МУ110220.8И (для управления задвижками, есть вход на задвижке 4-20мА)

    Вопрос:
    1. МВ110-8АС принимает ли сигналы от расходомера в виде активного датчика(т.е без никаких дополнительных питании, расходомер выдает сигнал 4-20мА)? Раньше практиковался на модуле МВ110-8А, но прием сигнала медленный и хотел пробовать быструю.
    2. Какую БП предложите для МУ110220.8И подачи сигнала 4-20мА на адвижку? как я понял ему нужен отдельный БП.
    3. Первый раз пишу программу для управления задвижек. Можно ли регулировать через стандартного регулятора из UTIL.LIB? Или нужен ля них отдельный регулятор?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2014
    Адрес
    нижний новгород
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    зачем столько оборудования поставь спк 107 вместо плк и сп на счет модуля 8ас сомнения что он быстрее может он и мерит с большей частотой но скорость 115200 больше не бывает здесь только групповой запрос и цикл опроса будут влиять на скорость

  3. #3
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Да Вы просто мечта торгового отдела Овен.

    Так, с ходу.

    Если просто управление - 3 шт. ТРМ12.

    Если архивация и работа с рецептами - 3 шт ТРМ212 + СПК. Или к новой панели 300-той серии присмотреться.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    А если не архивировать ,то и ПР200 хватит с модулями ,что бы задать уставку .
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2015
    Адрес
    Шымкент
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от александр 64 Посмотреть сообщение
    зачем столько оборудования поставь спк 107 вместо плк и сп на счет модуля 8ас сомнения что он быстрее может он и мерит с большей частотой но скорость 115200 больше не бывает здесь только групповой запрос и цикл опроса будут влиять на скорость
    Раньше в СПК 107 не работал. Там программируется в кодесисе версии 3(только знаю версии 2).
    По вашем ответам могу себе взять:
    1. Еще не пробовал работать с модулей 8АС. Если сравнить с 8А их быстродействия одинаковые. Или есть как то разница.
    2. Мне лучше выбрать на данный момент панель оператор + ПЛК110.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2015
    Адрес
    Шымкент
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Еще никто не ответил
    Можем ли подключать на прямую к модулю сигнала в виде активного датчика?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.jpg 
Просмотров:	287 
Размер:	20.9 Кб 
ID:	22797

  7. #7
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RZH Посмотреть сообщение
    Еще никто не ответил
    Можем ли подключать на прямую к модулю сигнала в виде активного датчика?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.jpg 
Просмотров:	287 
Размер:	20.9 Кб 
ID:	22797
    Можно.
    Это одна из стандартных схем подключения модуля.
    Поэтому, если нет особых требований по искрозащите и уравнивание потенциалов не вызывает сомнений - подключайте напрямую.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 23.02.2016 в 06:20.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2015
    Адрес
    Шымкент
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Можно.
    Это одна из стандартных схем подключения модуля.
    Поэтому, если нет особых требований по искрозащите и уравнивание потенциалов не вызывает сомнений - подключайте напрямую.
    2. Какую БП предложите для МУ110220.8И подачи сигнала 4-20мА на адвижку? как я понял ему нужен отдельный БП.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Требования к источнику питания изложены в Руководстве по эксплуатации в разделе 6.2.3 на 19 и 20 страницах.
    Удачи!

Похожие темы

  1. Библотека управления ПЧВ для ПЛК
    от Эдуард_Н в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 23:16
  2. ттр для управления кзр
    от elektrik39 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:54
  3. управление задвижками проветривателей окон
    от Михаил Говорун в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 18:49
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
  5. управление задвижками
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.07.2007, 12:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •