    Доброго времени суток!
    Есть необходимость в дистанционном управления шаровыми кранами с электроприводом в многоэтажном доме — 12 этажей по 16 кранов . Помимо самого управления (открыть/закрыть) хотел бы контролировать «обрыв» на линии к приводу и по возможности статус «открыт/закрыт»
    Вариантов приводов как я понял не очень много -
    1) Нормально-разомкнуто (управление двухпроводное) при подачи напряжения 220/48/24/12В (12-24В конечно предпочтительнее) кран закрывается. - т.е. одно реле. (при обрыве кран откроется)
    2) Трех проводное, две фазы один ноль, - т.е. Два реле и надо подавать напряжение на определенное время открытия/закрытия. (Кран сохраняет состояние)
    3) Двухпроводное, открытие и закрытие происходит сменой полярности постоянного тока. (Кран сохраняет состояние)

    В первом варианте, как я понимаю, достаточно по одному МУ110-16Р на этаж.
    Во втором, два МУ110-16Р и замыкать реле но определенный промежуток времени , но в этом случае надо знать предыдущее состояния крана.
    Третий вариант видимо вообще не так просто реализовать на оборудовании ОВЕН.

    Любой из этих вариантов, не дает понимания о «действительном» положении крана (открыт/закрыт).
    В интернете нашел кран Гидролок Professional с обратной связью.
    Из описания -
    Управляющий контур крана*имеет 5 проводов различной разметки.
    1 - GND - Серый провод
    2 - +U Коричневый провод
    3 - OUT Черный провод
    Для закрытия OUT к GND
    Открытие OUT от GND
    *
    4 – Сигнал о закрытии крана (Нагрузочная способность по этим входам 0,1А 50VDC) Желто зеленый провод
    5 – Сигнал об открытом состоянии*крана (Нагрузочная способность по этим входам 0,1А 50VDC) Крансый провод
    Т.е. на выходе мы имеем вариант №1 + 2 МВ110-8АС для получения статусов кранов, соответственно если на двух портах нет тока, то связи с приводом нет.

    Все сейчас на стадии проектирования, поэтому можно использовать любую схему.
    Возможно кто-либо сталкивался со схожей задачей или есть мысли как иначе это организовать?

    Заранее спасибо за любой совет.

  2. #2

    По умолчанию

    ESBE, Danfoss, Belimo есть и менее известные. Почти везде есть обратная связь.
    Если Вы занимаетесь проектированием, то Вам известны давление, температура, сечение труб.
    Соответственно Вы скорее всего обратитесь в какую-либо фирму для закупки трехходовой арматуры,
    те кто продают арматуру сами порекомендуют для ней необходимые привода.
    Овен совсем не причем, любое решение, включая смену полярности реализовать возможно, только я не встречал приводы с таким принципом управления.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    JES по деньгам наверное будет поприятнее
    Там не смена полярности, там нужно 2 выхода, один на закрытие, второй на открытие.

    Только я не представляю, как вы планируете контролировать физическую целостность линии ?
    Последний раз редактировалось melky; 28.01.2016 в 13:13.

  4. #4

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/catalog#10337829
    Клапан наша тех. поддержка подберет.
    Так же в зависимости от потребности подберет прибор для управления.
    Обратная связь может быть почти при любом типе привода - датчик положения.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Николаев Андрей датчик положения контролирует только конечное положение привода, но не контролирует линию на физический обрыв, а автор еще и это хочет. Хотя если узнает сколько это будет стоить, то перехочет

  6. #6

    По умолчанию

    Обрывом на линии к приводу будет неизменение положение клапана за интервал времени или ошибка значения датчика положения.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Это понятно, косвенная проверка имеет место быть.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо за советы.
    По поводу характеристик типа давление, температура, сечение труб - стандартное для жилого дома (сам не проектировщик - 2-110С градусов, до 12атм и 1/2 сечение)
    По поводу обратной связи и целостности линии - тут задача стоит в том, чтобы помимо того чтобы просто подать сигнал на закрытие/открытие, но и удостоверится в том, что это произошло и в любой момент времени узнать это состояние.
    Я и хотел проконсультироваться с вами о вариантах решения этой задачи и на каком оборудовании её лучше реализовать.
    На сайте http://www.owen.ru/catalog/38103628 не нашел приводов с обратной связью для 15ДУ.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Так вам и нужен привод с концевиками положения. Смотрите в разделе Belimo
    А так несколько фирм выше указали. Проще использовать приводы на 220В, для них потребуется 2 дискретных релейных выхода и 2 дискретных входа для контроля концевиков, тут уже и 24В пойдет, желательно на борту модуля ввода чтобы было.

  10. #10

    По умолчанию

    Раз в неделю прогоняете клапана туда-сюда для защиты от закисания, заодно по датчику положения определяете целостность линий. Если за установленное время сигнал с датчика не пришёл - неисправность. Например, в три часа ночи с субботы на воскресенье.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  2. управление электрокалорифером
    от ТРМщик в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 21:16
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 00:08
  4. управление отоплением
    от monster459 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3