Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: МУ110-8Р и ШИМ

  1. #1

    Question МУ110-8Р и ШИМ

    Собственно, вопрос касаемо генерации ШИМ модулем вывода МУ110-8Р. Не очень понятно, как это происходит и каково максимальное напряжение для сигнала и ток нагрузки.

    В обычном варианте использования у нас релюшки, которые могут коммутировать, например, переменное напряжение 220 В с током до 4 А.

    А как это работает с ШИМ? Модулируется подключенное напряжение 220 В с током нагрузки до 4 А в отсутствие скважности? Или ШИМ-сигнал выдается самим прибором?

    Если первое, то как создается скважность? Не релюшками же Если второе, то каковы характеристики сигнала (напряжение, максимальный ток)? Читаю документацию, пока ответа не нахожу.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Barabus Посмотреть сообщение
    Если первое, то как создается скважность? Не релюшками же Если второе, то каковы характеристики сигнала (напряжение, максимальный ток)?
    Ими, родимыми, а как же ещё?

  3. #3

    По умолчанию

    Какой на хрен ШИМ если выходы релейные ?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    релёвый шим, а на ресурс нам фиолетово))

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Ими, родимыми, а как же ещё?
    Охренеть. Это ж какой звук создает контролер при работе Да и релюшки обгорят очень быстро.

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Какой на хрен ШИМ если выходы релейные ?
    Да, похоже релейные выводы не вариант. Но надо модулировать переменку 220 В. Значит возьмем транзисторные ключи и подключим симисторы.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Выпаиваете реле из модуля и вперед...
    з.ы. релёвый ШИМ по факту ограничен временем включения, выключения реле поэтому и не имеет смысла. + ресурс реле соответственно.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Barabus Посмотреть сообщение
    Да, похоже релейные выводы не вариант. Но надо модулировать переменку 220 В. Значит возьмем транзисторные ключи и подключим симисторы.
    Поставь ТТР вместо МУ110-8Р и модулируй.

  8. #8

    По умолчанию

    Господа, а ведь управление трехходовыми кранами, воздушными заслонками горелок от ПИД регуляторов - это тоже ШИМ. И вполне успешно работают релейные выходы годами. Модулируют себе 220В как ни в чем не бывало.

  9. #9

    По умолчанию

    Вы всерьез не понимаете разницу между ШИМ и трехпозиционным управлением?

  10. #10

    По умолчанию

    А что между ними общего?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100 и МУ110-8Р
    от puzan1 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 22:01
  2. Подключение ПЛК160 к МУ110-8Р
    от Ильг в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 17:36
  3. СПК207 master + МУ110-8Р
    от MrNobody в разделе СПК2хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 10:32
  4. МУ110-8Р
    от avp94 в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 16:30
  5. му110-8р
    от valeriy vm в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 09:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •