Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Ошибка при загрузке программы в ПЛК.

  1. #1

    По умолчанию Ошибка при загрузке программы в ПЛК.

    Всем с Новым Годом . Программу отправляю по изернет и вот фотки что делал я и что получилось. как исправить?Desktop.rar

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Судя по 9.png, у вас там какая-то библиотека, которая не поддерживается контроллерами Овен.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Возможно у вас кабель прямой если с компа на плк,нужен перекрестный.

  4. #4

    По умолчанию

    Кабель у меня был от Плк 160, по распечатке в книжке на рисунке Г.4 изернет по другому. Я сделал как на рисунке для плк110 ( интересно что кабеля на ПЛК 160 и ПЛК 110 разные , почему? но, до ладно). Сделал кабель подключил то же самое. Где находится BECKHOFF TwinCAT буду искать, думаю что в диске, которое дается при покупке ПЛК.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alximed Посмотреть сообщение
    Где находится BECKHOFF TwinCAT буду искать, думаю что в диске, которое дается при покупке ПЛК.
    BECKHOFF - это совсем другой ПЛК.

  6. #6

    По умолчанию

    Тогда я совсем не понял , зачем мне BECKHOFF TwinCAT(BECKHOFF - это совсем другой ПЛК.)?Если у меня ПЛК 160 и ПЛК110.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alximed Посмотреть сообщение
    Тогда я совсем не понял , зачем мне BECKHOFF TwinCAT(BECKHOFF - это совсем другой ПЛК.)?Если у меня ПЛК 160 и ПЛК110.
    Возможно, ты пытаешься загрузить в ПЛК ОВЕН программу, которая написана для ПЛК BECKHOFF.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    ежу понятно что не в 'изернет' дело.
    запиши пустой проект чтоли, перекресный или прямой сейчас побоку.
    просто залей пустой проект, а при создании конечно таргет свой выбери, если всё зальется, делай выводы.

  9. #9

    По умолчанию

    Я залил простой проект и действительно все заработало. Теперь вопрос, ведь я писал прогу в Среда программирования CoDeSys v2.3. Что я так не правильно сделал или что нужно убрать или поставить? Могу скинуть проект если надо.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alximed Посмотреть сообщение
    Я залил простой проект и действительно все заработало. Теперь вопрос, ведь я писал прогу в Среда программирования CoDeSys v2.3. Что я так не правильно сделал или что нужно убрать или поставить? Могу скинуть проект если надо.
    Подключил какие то левые бибки, которых или нет или они не для овена.
    F11 перед загрузкой проекта желательно нажимать, если пишешь в cfc то еще упорядочить с потоком данных.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
  2. СП 270, ошибка при загрузке проекта
    от ГеррМетик в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 19:18
  3. виснет при загрузке проекта в плк
    от iRET в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 18:53
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 12:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •