    протокола нет, голая строка в порт без подтверждения

    115200 бод, 8N1. старт-бит и один стоп-бит, итого вся посылка 10. 11520 байт/сек. За 10 мс получается 115, не?

    А с переключением -- а разве текущую задачу не могут прервать?

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rapucha Посмотреть сообщение
    .. голая строка в порт без подтверждения
    А накой такой сферический конь в ваккуме ?
    Цитата Сообщение от rapucha Посмотреть сообщение
    .., не?
    Не. Коня этого в реальной задаче так не разгоните. Спотыкатся будет. О землю.
    Цитата Сообщение от rapucha Посмотреть сообщение
    .. а разве текущую задачу не могут прервать?
    Кто ?

  3. #13

    По умолчанию

    Конь -- логи в терминал

    Про переключения -- а, точно, там (тут) же задачи не прерываются.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,256

    По умолчанию

    Протокола нет, голая строка в порт без подтверждения.
    Канальный уровень. Приложения с этим работают ?
    Вы в натуре - спытайте.
    а, точно, там же задачи не прерываются.
    Таски тут - ни разу не прерывания. А в таком виде они на.. не нужны.
    Последний раз редактировалось Валенок; 19.12.2015 в 16:44.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Канальный уровень. Приложения с этим работают ?
    Вы в натуре - спытайте.
    Конечно, любая терминалка, тот же PUTTY
    Таски тут - ни разу не прерывания. А в таком виде они на.. не нужны.
    Пожалуй. Хотя, возможно, что-то будет проще читаться, если отдать выполнение системному шедулеру, а не самому его писать.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,256

    По умолчанию

    возможно, что-то будет проще читаться, если отдать выполнение системному шедулеру, а не самому его писать.
    Для квадратиков CFC наглядно - внешний таймер с выходом на EN подпрограммы.
    Насчет проще читаться - это бабушка на двое сказала. Мне вот на поле plc_prg лучше видно кто, когда и за кем вызывается

    Конечно, любая терминалка, тот же PUTTY
    Я не зря подчеркнул приложения. Обойти сетевой/транспортный уровень - можно. Но это как вызов врача-соседа. Не показатель скорости реагирования неотложки.Не масштабируемо и привязано к конктерному месту. И у Вас же
    Цитата Сообщение от rapucha Посмотреть сообщение
    .. развеситый алгоритм..
    Вот и спытайте с ним на натуре ))
    Последний раз редактировалось Валенок; 20.12.2015 в 16:19.

  7. #17

    По умолчанию

    мы изрядно отвлеклись. Я по прежнему считаю, что за 10 мс максимальный поток данных в порт -- 115 байт)) То, что я этим потоком не смогу работать с Modbus - несомненно. Эти логи мне нужны для отладки, собственно, тормозить брейк-пойнтом работу установки может быть неправильно.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,256

    По умолчанию

    Скажем так. 115 байт без гарантий целостности и отсутствия потерь. В соседней ветке творцы хотели разбирать по этому аварии. Разберутъ .. )
    По теме - пост №4

  9. #19

    По умолчанию

    какие ошибки и потери на двухметровом кабеле до ноутбука?!

    PS в полях -- нет никакого ноутбука, конечно. Все планируется на МСД-200 сбрасывать. Но текст на экране по ходу отладки программы -- куда удобнее.
    Последний раз редактировалось rapucha; 19.12.2015 в 18:51.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,256

    По умолчанию

    Тут не 2м. Тут нужно гарантированно генерить медленней реальной отправки. Или тормозим генерацию - теряем данные у себя, или "бассейн 3 литра втекло/ 2 литра вытекло" и теряем данные в системе.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 12:59
  2. Опрос модулей и Main Task
    от жекон в разделе СПК2хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.09.2013, 14:45
  3. ПЛК63 cyclic task
    от aven в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 17:06
  4. Task конфигуратор
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 19:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •