Страница 1 из 171 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1813

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Question Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

    Компания ОВЕН расширяет ассортимент сенсорных панелей оператора!
    Линейка СП3хх представлена 4 модификациями, различающимися диагоналями дисплея и интерфейсами связи. В базовом варианте 7- и 10-дюймовые модели СП307-Б и СП310-Б имеют два последовательных интерфейса, работающие в режиме RS-485 либо RS-232 (Modbus RTU или Modbus ASCII) и USB для загрузки программы. В расширенных модификациях панелей СП307-Р и СП310-Р присутствует порт Ethernet (Modbus TCP) и USB-порт для подключения USB-flash-накопителей (ведение архивов). Степень защиты корпуса с лицевой стороны IP65.

    Программирование осуществляется в среде «Конфигуратор СП300». Проекты созданные для СП270 в среде «Конфигуратор СП200» легко экспортировать для применения их с панелями СП3хх. Загрузка программы в панель осуществляется через USB кабель, доступный в комплекте.

    Цены:

    СП307-Б 17 700 руб. с НДС

    СП307-Р 21 358 руб. с НДС

    СП310-Б 29 083 руб. с НДС

    СП310-Р 32 096 руб. с НДС

    Доступны для заказа!(Есть на складе)

    Подробное описание и технические характеристики http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/38711838

    СП310+307.png Схема применения.png
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 16.12.2015 в 13:35.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    У меня вопрос - почему остальное оборудование было доступно для предзаказа, а про СП3хх нет?
    Овен таки в чем то уверен?
    Или просто линейка ИП320, СП270 пополнилась собратом?
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 16.12.2015 в 12:10.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    У меня вопрос - почему остальное оборудование было доступно для предзаказа, а про СП3хх нет?
    Овен таки в чем то уверен?
    Или просто линейка ИП320, СП270 пополнилась собратом?
    Линейка СП3ХХ это логическое продолжение СП270.
    О пред заказе на тестирование мы решили открыто не заявлять для того, чтобы не обнадеживать сроками открытия продаж.
    Только после того, как линейка панелей прошла все тесты успешно, мы начали говорить о ней в открытых источниках.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,663

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    Линейка СП3ХХ это логическое продолжение СП270.
    О пред заказе на тестирование мы решили открыто не заявлять для того, чтобы не обнадеживать сроками открытия продаж.
    Только после того, как линейка панелей прошла все тесты успешно, мы начали говорить о ней в открытых источниках.
    Вот и посмотрим через месяц, стоило оно того или нет. Анансируй не анонсируй, всёравно найдутся парни с претензиями
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

  5. #5

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток!
    Есть ли у кого опыт управления работой ТРМ 202 из панели СП307? В частности передача уставки для первого канала регулирования, пробовал через элемент "цифровой ввод" с функцией 4х . При этом из ТРМ уставка считывается исправно, но изменить ее из панели не получается, в чем подвох?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Skyblazer Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток!
    Есть ли у кого опыт управления работой ТРМ 202 из панели СП307? В частности передача уставки для первого канала регулирования, пробовал через элемент "цифровой ввод" с функцией 4х . При этом из ТРМ уставка считывается исправно, но изменить ее из панели не получается, в чем подвох?
    Для ТРМ202 нужна 0x10 функция Modbus. Взведите бит PFW36.2, чтобы переключить на нужную функцию.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post191299

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день.
    Не получается соединить СП307Б и ПЛК100.К-М, на пробной программе все работает.
    А на той, которую прописываю, не проходят сигналы ни в панель, ни из панели.
    Настройки панели: 115200, 8, нет, 1, галочка на передаче данных есть, адрес 1, RTU Slave/ порт PLC.
    Настройки плк: Modbus (Master), speed 11520, data 8 bits, one stop bit, RTU. Пробовал порт RS232 и RS485.
    Обратил внимание на ошибку при загрузке проекта в плк.ошибка.jpg
    Подскажите, что не так...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий27 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Не получается соединить СП307Б и ПЛК100.К-М, на пробной программе все работает.
    А на той, которую прописываю, не проходят сигналы ни в панель, ни из панели.
    Настройки панели: 115200, 8, нет, 1, галочка на передаче данных есть, адрес 1, RTU Slave/ порт PLC.
    Настройки плк: Modbus (Master), speed 11520, data 8 bits, one stop bit, RTU. Пробовал порт RS232 и RS485.
    Обратил внимание на ошибку при загрузке проекта в плк.ошибка.jpg
    Подскажите, что не так...
    Добрый день. Отправьте, пожалуйста, проекты для обоих устройств на support@owen.ru

    Укажите версию прошивки ПЛК (можно посмотреть через PLC browser в Codesys, команда PLC Info).

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день, хотел сделать маломальскую анимацию из меняющихся картинок, нарисовал картинки, при помощи фотошопа убрал фон, в форматах гиф и пнг получилось сохранить. При загрузке в панель (СП307б) фон появился, есть ли способ убрать его, или сделать прозрачным?
    Безымянный.jpg

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий27 Посмотреть сообщение
    Добрый день, хотел сделать маломальскую анимацию из меняющихся картинок, нарисовал картинки, при помощи фотошопа убрал фон, в форматах гиф и пнг получилось сохранить. При загрузке в панель (СП307б) фон появился, есть ли способ убрать его, или сделать прозрачным?
    Безымянный.jpg
    При добавлении изображений ставите галочку Прозрачность?

    07-09-2017 10-03-44.png

Страница 1 из 171 1231151101 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  2. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 20:42
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права