Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #3091
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PavelGO Посмотреть сообщение
    В свойствах элемента "Управление графиками/таблицами" есть функция очистить, однако тренд не чиститься. Тренд в pfw в автообласти.
    Зачищать макросом остается или есть выход?
    Для "очистки" достаточно записать начальные значения для адресов "головы" и "хвоста" циклического буфера. Всего два регистра.
    Если тренд в автообласти и он всего один, то однозначно для головы ц.буфера используется PFW4096(DWord), а для хвоста - PFW4098(DWord). Данные непосредственно тренда начинаются с PFW4100.
    Таким образом для "очистки" тренда нужно ф.кнопкой записать значения
    PFW4096 = 4100
    PFW4098 = 4100

    Захват-01.png
    Последний раз редактировалось petera; 02.02.2024 в 10:13.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #3092

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Это модбас устройство... Напишите клон в любой среде программирования, поддерживающей модбас, и будет вам счастье.
    Такая идея была, но от не пришлось отказаться, разработчик интерфейса не оставил о нем никакой информации, а дублировать всё, слишком трудозатратно.

  3. #3093

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван Светлов Посмотреть сообщение
    Такая идея была, но от не пришлось отказаться, разработчик интерфейса не оставил о нем никакой информации, а дублировать всё, слишком трудозатратно.
    Исходник остался? По крайней мере можно попробовать слить из панели (иногда исходники туда заливают по умолчанию, смотря что за разработчик). Ещё можно затребовать исходник, типа панель барахлит, хотим заменить на новую...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 02.02.2024 в 11:13.

  4. #3094

    По умолчанию

    Здравствуйте, товарищи. В проекте два экрана, для перехода с главного в настройки, ввод пароля. Где записывается сам пароль?

  5. #3095

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Urfin_Dzhyus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, товарищи. В проекте два экрана, для перехода с главного в настройки, ввод пароля. Где записывается сам пароль?
    Два раза мышкой по вкладке "Проект". На вкладке "Общие".

  6. #3096

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван Светлов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Может кто знает как реализовать удаленный доступ к панели сп315? И возможно ли это в принципе?
    Можно менять отображаемый экран через сервисные регистры панели, если Вы это хотели узнать (описание есть в справке).
    Или что-то другое подразумевается под удалённым управлением?

  7. #3097

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Использую ПЛК210 в связке с СП310-Р. Связь построена на Modbus TCP, ПЛК210 - мастер. Интересуют 2 вопроса:
    1) Как можно реализовать проверку связи плк и панели, чтобы в случае потери связи выводить на панели окно?

    Постарался изучить все сообщения по этой теме на форуме, в моем случае системные регистры помощи не окажут. Хочу проработать вариант с битом жизни, который будет загораться и тухнуть на 300 мс. Но для обработки такой проверки на панели нужно сильно мудрить с макросами, потому что таймеров ton, tof на панели нет, а через системное время реализовать что то подобное никак не выходит.

    2) Если у меня с плк приходят данные в формате word, но мне их нужно вывести на панели в формате float (word -> int, int / 10.0 -> float), как это лучше сделать?

    При использовании линейного масштабирования не получается корректно выводить значения с минусом. При попытке реализовать подобное через макросы теряется десятая часть и число округляется до целого, просто выводится с запятой и нулем

    Заранее благодарю за ваш ответ!

  8. #3098

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Savelij Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Использую ПЛК210 в связке с СП310-Р. Связь построена на Modbus TCP, ПЛК210 - мастер. Интересуют 2 вопроса:
    Заранее благодарю за ваш ответ!
    1) Самый простой вариант, можно использовать любой свободный бит в обмене, например b_sv.
    В панели по переднему фронту бита PSB4 (системный бит) взводится бит b_sv, при получении ПЛК должен его сбросить, если бит не сброшен в течении 3-5 сек (цикл 5 сек),
    включить окно Потеря связи (действие видимое). Если бит сброшен, по заднему фронту, выключить окно Потеря связи.
    Это можно сделать на 3 ФО ( функцион. областях) в панели.

    2) Использовать в ПЛК Float *10 =>> INT, передача в панель как WORD. В панели принимаете как WORD, в дисплее ставите DEC и 1 знак после запятой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.02.2024 в 19:48.

  9. #3099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Savelij Посмотреть сообщение
    2) Если у меня с плк приходят данные в формате word, но мне их нужно вывести на панели в формате float (word -> int, int / 10.0 -> float), как это лучше сделать?

    При использовании линейного масштабирования не получается корректно выводить значения с минусом. При попытке реализовать подобное через макросы теряется десятая часть и число округляется до целого, просто выводится с запятой и нулем

    Заранее благодарю за ваш ответ!
    word->int->float/10 Тогда не будут десятые теряться

  10. #3100

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    Проекты созданные для СП270 в среде «Конфигуратор СП200» легко экспортировать для применения их с панелями СП3хх.
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где раздобыть этот антиквариат («Конфигуратор СП200»)? Что-то ни поиском по сайту, ни по форуму не находится... А зверь такой имеется и хочется с ним повозиться

Страница 310 из 320 ПерваяПервая ... 210260300308309310311312 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •