  1. #2691

    По умолчанию

    Приветствую. Ещё "глупый" вопрос: а можно с помощью макроса не просто открыть окно, а в режиме "Скрытое"
    зы. в хелпе и по форуму не нашёл.

  2. #2692
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    подскажите, как сделать, чтобы появился нужный экран при включении панели в зависимости от состояния бита ?
    Тоесть если бит сброшен панель стартует с экрана1 если установлен, то с экрана2.
    Спасибо!

  3. #2693

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    подскажите, как сделать, чтобы появился нужный экран при включении панели в зависимости от состояния бита ?
    Тоесть если бит сброшен панель стартует с экрана1 если установлен, то с экрана2.
    Спасибо!
    Если у вас этот бит находится в энергонезависимой памяти, например PFW300 бит 0, то сделайте 2 глобальных функц. области. В одной запуск после включения панели, в ней переход на экран 1. (Можно 1 область и не делать, если при включении панель выходит на 1 экран)
    Во второй ФО, запуск по биту PFW300.0, внутри переход на экран 2.
    При первом включении записать бит в память.

    А вообще то управлять экранами можно из ПЛК, установив управление регистром, в настройках.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.02.2023 в 14:54.

  4. #2694
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Спасибо!
    так вот задачапохожая, на входе пр200 выключатель руч/авт, он пишется в PSB265, при старте системы панель должна показать именно тот экран, в каком тумблер находится, на момент включения.

  5. #2695
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    запуск по биту PFW300.0
    не вижу там такого, только при переключении бита, тоесть по фронту или спаду

  6. #2696

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    так вот задачапохожая, на входе пр200 выключатель руч/авт, он пишется в PSB265, при старте системы панель должна показать именно тот экран, в каком тумблер находится, на момент включения.
    А если подумать?
    Вам же дал алгоритм запуска экрана, только бит поменять.
    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    не вижу там такого, только при переключении бита, тоесть по фронту или спаду
    Нажмите непрерывно ( или циклически), внизу появится бит в него и ставьте свой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.02.2023 в 08:33.

  7. #2697
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Спасибо! всё получилось

  8. #2698

    По умолчанию

    Здравствуйте! Подскажите, как на панели СП 307 сделать так, чтобы при неактивности в течении заданного времени (отсутствие нажатий) подсветка притухала например на 60% ?
    Последний раз редактировалось msigx680; 20.02.2023 в 18:14.

  9. #2699

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от msigx680 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите, как на панели СП 307 сделать так, чтобы при неактивности в течении заданного времени (отсутствие нажатий) подсветка притухала например на 60% ?
    Можно попробовать так. Ставите в настройках, например отключение при неактивности через 10 мин 1 Выключ подсветки.jpg
    Яркость подсветки, регистр PFW100 (от 0 до 100) например равен 100. При выключении подсветки равен 0.
    Графический макрос при PFW100=0 включает бит, например PSB300, по биту функцион. область ( сделать глобальной), записывает в регистр значение например 40.
    Для сброса бита можно добавить ещё один шаг в ФО, после записи PFW100=40, выключить бит PSB300.
    Макрос можно скопировать из проекта, можно изменить бит включения.
    Проверить правда сейчас не на чем. В симуляции не работает с системными регистрами.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.02.2023 в 19:57.

  10. #2700

    По умолчанию

    Спасибо! Ваш вариант работает, сделал через функциональные области. После не активности 10 мин, включается заставка и функция устанавливает уровень 40 %.

Страница 270 из 320 ПерваяПервая ... 170220260268269270271272280 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17