Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #2561

    По умолчанию

    Добрый день. Вопрос, скорее всего к Евгению Кислову. Вот такая картина получилась: В таблицу тревог понадобилось добавить несколько сообщений (5 нижних на фото). 20221021_122159.jpg
    Залил проект в панель, решил попробовать, и вот что получается:20221021_122138.jpg
    Вроде бы слово "насос" не ругательное, но почти из всех строк оно исчезло. Хотелось бы понять, в чем проблема.

  2. #2562
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вопрос, скорее всего к Евгению Кислову. Вот такая картина получилась: В таблицу тревог понадобилось добавить несколько сообщений (5 нижних на фото). 20221021_122159.jpg
    Залил проект в панель, решил попробовать, и вот что получается:20221021_122138.jpg
    Вроде бы слово "насос" не ругательное, но почти из всех строк оно исчезло. Хотелось бы понять, в чем проблема.
    Добрый день.
    Поставьте в конце каждого сообщения один или несколько пробелов.
    Это должно решить проблему.

  3. #2563

    По умолчанию

    Спасибо, попробую.

  4. #2564
    Пользователь Аватар для Mike__
    Регистрация
    05.08.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    СП307 опрашивает через макрос 12 устройств по MODBUS. Всего 91 регистр. На скорости 57600. Все slave имитируются на компьютере. Период опроса 1с. Времени на всё уходит миллисекунд 600. Кажется, панель успевает, но видно, что тормозит - другие макросы не срабатывают вовремя, кнопки не реагируют толком.. Вопрос- тормоза при работе modbus это нормально ?? Я уж не говорю про супертормоза, когда устройства не отвечают, и панель ничего не делает кроме ожидания ответов..

  5. #2565

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike__ Посмотреть сообщение
    СП307 опрашивает через макрос 12 устройств по MODBUS. Всего 91 регистр. На скорости 57600. Все slave имитируются на компьютере. Период опроса 1с. Времени на всё уходит миллисекунд 600. Кажется, панель успевает, но видно, что тормозит - другие макросы не срабатывают вовремя, кнопки не реагируют толком.. Вопрос- тормоза при работе modbus это нормально ?? Я уж не говорю про супертормоза, когда устройства не отвечают, и панель ничего не делает кроме ожидания ответов..
    А опрашивать стандартными средствами не вариант?
    Вам на текущем экране нужны прямо все 91 регистр?
    Какое допустимое время ожидания ответа в макросе?
    Последний раз редактировалось EFrol; 26.10.2022 в 14:26.

  6. #2566
    Пользователь Аватар для Mike__
    Регистрация
    05.08.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    На экране нужны не регистры, а обработанные данные от всех регистров. Поэтому использован макрос.

  7. #2567

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike__ Посмотреть сообщение
    На экране нужны не регистры, а обработанные данные от всех регистров. Поэтому использован макрос.
    Если панель мастер и есть тормоза, значит:
    1) используются не все регистры (например есть график или таблица, но регистры не задействованы),
    2) не все слейвы подключены,
    3) использованы системные регистры не по назначению,
    4) проблема в макросе.
    Проверить можно, например исключением частей проекта. Временно вывести все считанные регистры (можно частями) и посмотреть корректность отображаемых данных. Удалением всех неиспользуемых таблиц и графиков.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2022 в 15:24.

  8. #2568
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Вот это
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    ...
    4) проблема в макросе...
    Из него же 2)

  9. #2569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike__ Посмотреть сообщение
    На экране нужны не регистры, а обработанные данные от всех регистров. Поэтому использован макрос.
    Функциональная область? Данные принять через ФО, а обработать в макросе?
    Чаще отдавать ОС панели управление.
    Последний раз редактировалось EFrol; 26.10.2022 в 17:12.

  10. #2570
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Что значит чаще? Достаточно выходить после каждой операции (при условии отсутствия дичи типа таймаутов более 20..50мс)

Страница 257 из 320 ПерваяПервая ... 157207247255256257258259267307 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7