Тема: Защита от частых пусков. ПР 114.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2015
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    15

    По умолчанию Защита от частых пусков. ПР 114.

    Здравствуйте. Начал осваивать программируемое реле ПР 114.
    Возникла необходимость написать алгоритм защиты от частых пусков.

    На примере включателя и лампочки.
    Замкнули контакт, лампочка загорелась.
    Разомкнули - выключилась.
    И далее чтобы в течении, допустим, 180 с после выключения лампочки при замыкании включателя она не загоралась.

    (У меня конечно 6 электродвигателей и куча всего ещё, но если подскажете, дальше сам пойму!!!)

  2. #2

    По умолчанию

    И далее чтобы в течении, допустим, 180 с после выключения лампочки при замыкании включателя она не загоралась.
    триггер со сбросом по времени....

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    ставим "И": первый вход - ваш вход команды запуска, на выход (который и выход на устройство) блок ТОФ, после него НЕ, и замыкаем на второй вход И. время задержки повторного пуска - время тоф.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2015
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    ставим "И": первый вход - ваш вход команды запуска, на выход (который и выход на устройство) блок ТОФ, после него НЕ, и замыкаем на второй вход И. время задержки повторного пуска - время тоф.
    Я так понял, в данном случае задежка будет прибавляться к времени простоя. Т.е. устройство отключили на 600 секунд, затем включили. И только по прошествии 180 сек оно сново запустится. А мне надо, чтобы не запускалось именно в первые 180 с после останова.

    Прогнал на симуляторе, вообще не рабочий вариант(((

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2015
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    триггер со сбросом по времени....
    Какой функциональный элемент использовать в качестве измерения времени?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Меняем точки отсчёта: Сажаем вход Не на выход устройства... Что проще связи переставить... Или за вас все сделать? Так в первом вопросе сами просили только подсказать.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    проба пера....

    PS не соответствует ТЗ, но оставлю этот тут... вдруг пригодиться...
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось AI!; 12.11.2015 в 21:22.
    начинающий профессионал

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    проба пера....
    У меня в симуляторе почему-то сразу загорается после выключения и наверно надо что-то предусмотреть, а то рука устанет, здоровье надо беречь!

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    У меня в симуляторе почему-то сразу загорается после выключения и наверно надо что-то предусмотреть, а то рука устанет, здоровье надо беречь!
    не понял, в чём проблема.... (первый пуск возможен не раньше окончания первого "периода")
    PS сделайте в BLINK время 10и10 сек, и проверяйте....
    Последний раз редактировалось AI!; 12.11.2015 в 20:47.
    начинающий профессионал

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    не понял, в чём проблема.... (первый пуск возможен не раньше окончания первого "периода")
    PS сделайте в BLINK время 10и10 сек, и проверяйте....
    Да, так гораздо лучше, 10с задержка, но не с момента выключения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.11.2015 в 20:56.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 19:32
  3. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  4. ПР 114 с АС7
    от liboyl в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 19:52
  5. Owen logik перестала видеть пр 114
    от x-adv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 13:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •