Тема: Защита от частых пусков. ПР 114.

  1. #21
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гризли Посмотреть сообщение
    Вчера я впервые узнал, что такое программируемое реле и что его можно программмировать.
    Если же Вы через 2 дня после знакомства с реле мастерски научились составлять всевозможные алгоритмы - я Вами восхищаюсь.
    Вот Вы наверно не поверите, после релейных схем, столкнувшись с ПР, я будто в рай попал, здесь мозгами шевелить не обязательно, лепи как хочешь, а с релейными схемами думать надо, там 500 реле тебе никто не позволит ставить, за идиота сочтут!

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2015
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Да, Ваша схема тоже подходит под ТЗ.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вот Вы наверно не поверите, после релейных схем, столкнувшись с ПР, я будто в рай попал,
    Это таки да. Сдача станка технологам.
    Технологи: ОЙ, мы забыли в ТЗ указать...а вот здесь нужно добавить промежуточный отвод...
    Я: для этого придётся половину схемы переделать.
    Мастер монтажного участка в истерике, сыграть такое даже сам Станиславский не сможет.
    здесь мозгами шевелить не обязательно, лепи как хочешь, а с релейными схемами думать надо,
    Мозгами шевелить всегда обязательно.
    В ПР можно навтыкать кучу всего того, что на реле не реализуется в принципе.
    Защиту на залипание пускателя, например. Или условие нажатия кнопки пуск, когда она при удержании (залипла) не создаст предпосылок к аварийной ситуации.
    там 500 реле тебе никто не позволит ставить, за идиота сочтут!
    Вы схем на 800-1500 реле никогда не видели?

  4. #24
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Это таки да. Сдача станка технологам.
    Технологи: ОЙ, мы забыли в ТЗ указать...а вот здесь нужно добавить промежуточный отвод...
    Я: для этого придётся половину схемы переделать.
    Мастер монтажного участка в истерике, сыграть такое даже сам Станиславский не сможет.

    Мозгами шевелить всегда обязательно.
    В ПР можно навтыкать кучу всего того, что на реле не реализуется в принципе.
    Защиту на залипание пускателя, например. Или условие нажатия кнопки пуск, когда она при удержании (залипла) не создаст предпосылок к аварийной ситуации.

    Вы схем на 800-1500 реле никогда не видели?
    Схем на 800-1500 реле не видел, просто масштабы были скромнее, а защиту от залипания кнопки пуск можно и на двух реле сделать(после нажатия и отпускания кнопки стоп пускатель не включится пока контакты кнопки пуск не разомкнёшь и вновь не замкнёшь)! Но любая дополнительная функция требует дополнительных реле(затрат), а залипания может никогда и не произойти , поэтому важен вопрос целесообразности, а на ПР всё можно сделать не задумываясь, случится такая неисправность, или нет, так как не требует дополнительного оборудования! Функционал ПР конечно намного выше и не надо задумываться об количестве используемых элементов поэтому все проще сделать!

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Схем на 800-1500 реле не видел, просто масштабы были скромнее,
    Отыскивать в подобных схемах сбой - ещё то занятие...

    а защиту от залипания кнопки пуск можно и на двух реле сделать(после нажатия и отпускания кнопки стоп пускатель не включится пока контакты кнопки пуск не разомкнёшь и вновь не замкнёшь)! Но любая дополнительная функция требует дополнительных реле(затрат), а залипания может никогда и не произойти , поэтому важен вопрос целесообразности, а на ПР всё можно сделать не задумываясь, случится такая неисправность, или нет, так как не требует дополнительного оборудования!
    В условиях серийного производства залипание произойдёт, 100%.
    А вся суть доп. защит на реле - работают они до первого электроалконавта, ему-же водку пить надо на работе, а не разбираться во всех этих конструкторских изысках. + каждый доп.контакт это точка возможного сбоя.
    Функционал ПР конечно намного выше и не надо задумываться об количестве используемых элементов поэтому все проще сделать!
    Ну-ну.
    А я-то дурак в своём ПИД-регуляторе интегратор на целочисленной логике сделал вместо логики с плавающей запятой, от нечего делать, наверное.

  6. #26
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Отыскивать в подобных схемах сбой - ещё то занятие...



    В условиях серийного производства залипание произойдёт, 100%.
    А вся суть доп. защит на реле - работают они до первого электроалконавта, ему-же водку пить надо на работе, а не разбираться во всех этих конструкторских изысках. + каждый доп.контакт это точка возможного сбоя.

    Ну-ну.
    А я-то дурак в своём ПИД-регуляторе интегратор на целочисленной логике сделал вместо логики с плавающей запятой, от нечего делать, наверное.
    Во многом с Вами согласен, но насчёт существенного упрощения в случае использования целочисленной логики вместо логики с плавающей запятой для накопления интегральной составляющей, ну очень сомневаюсь!

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Во многом с Вами согласен, но насчёт существенного упрощения в случае использования целочисленной логики вместо логики с плавающей запятой для накопления интегральной составляющей, ну очень сомневаюсь!
    Тут не в упрощении дело, а в меньшем использовании ресурсов. Флоат в4раза больше кушает чем инт.

  8. #28

    По умолчанию

    Доброго всем дня!
    Разрешите продолжить тему. Ситуация такая, что есть необходимость блокировки запуска двигателя на один час. Да, через счетчик/таймер могу сделать. Но необходимо, чтобы и при выключении питания ПР (да и пульта управления в целом) это время как-то учитывалось, а не сбрасывалось в ноль или сохранялось по энергонезависимости и продолжало отсчитывать после включения. Пробовал через макрос наработки моточасов, но время сохраняется при выключении в память и продолжает отсчитывать при следующем включении. Вычитать минуты реального времени так же на получалось, т.к. минуты циклично сбрасываются. Может как-то можно через формат Unix вычислять? Кто что-то подобное изобретал поделитесь идеей.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksey Efremov Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня!
    Разрешите продолжить тему. Ситуация такая, что есть необходимость блокировки запуска двигателя на один час. Да, через счетчик/таймер могу сделать. Но необходимо, чтобы и при выключении питания ПР (да и пульта управления в целом) это время как-то учитывалось, а не сбрасывалось в ноль или сохранялось по энергонезависимости и продолжало отсчитывать после включения. Пробовал через макрос наработки моточасов, но время сохраняется при выключении в память и продолжает отсчитывать при следующем включении. Вычитать минуты реального времени так же на получалось, т.к. минуты циклично сбрасываются. Может как-то можно через формат Unix вычислять? Кто что-то подобное изобретал поделитесь идеей.
    Тогда вам только ПР200 подходят, работать только через переменные реального времени.
    Советую присмотрется к макросам http://www.owen.ru/forum/showthread....991#post219991 http://www.owen.ru/forum/showthread....994#post219994
    А точнее к макросу DT_TO_DW.
    а дальше всё просто: запоминаете время отключения, прибавили 3600, как текущая переменная превысила это значение - разрешаете запуск.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksey Efremov Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня!
    Разрешите продолжить тему. Ситуация такая, что есть необходимость блокировки запуска двигателя на один час. Да, через счетчик/таймер могу сделать. Но необходимо, чтобы и при выключении питания ПР (да и пульта управления в целом) это время как-то учитывалось, а не сбрасывалось в ноль или сохранялось по энергонезависимости и продолжало отсчитывать после включения. Пробовал через макрос наработки моточасов, но время сохраняется при выключении в память и продолжает отсчитывать при следующем включении. Вычитать минуты реального времени так же на получалось, т.к. минуты циклично сбрасываются. Может как-то можно через формат Unix вычислять? Кто что-то подобное изобретал поделитесь идеей.
    Как вариант завести энергонезависимую переменную времени UNIX и после включения сравнивать текущее время в UNIX с переменной сохраненной перед выключением.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 19:32
  3. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  4. ПР 114 с АС7
    от liboyl в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 19:52
  5. Owen logik перестала видеть пр 114
    от x-adv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 13:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •