15мб не лезет ,хотя написано до 50мб
электронщик до мозга костей и не только
Макрос интервального таймера с маской недели (даты и секунд нет), с возможностью вводить с экрана уставки включения и выключения.
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post201620
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
Знакомый макрос, особенно вход и выход "Режим работы"
"2. Для корректной работы таймера в пределах выбранного дня, необходимо
самостоятельно контролировать пределы уставок по включению и выключению, не
допускать задания времени выключения раньше времени включения."
Если нужно, что бы таймер в 6:30 текущего дня включился, и в 1:00 следующего дня выключился, т.е. интервал работы таймера 6:30-1:00 ?
"4 Установка выхода в «1» производится только при строгом совпадении времени
включения, даже если выставить время которое попадает в диапазон, срабатывания не
произойдет."
Если таймер включился как положено в 6:30, а отключится он должен в 22:00, но в 7:00 произошло отключение питания и в 7:30 питание восстановилось, то далее таймер не включится и не отработает до 22:00 ? (ПР без ИБП, пропадание питания не критично, но необходимо, что бы при восстановлении питания, таймер далее отрабатывал по заданному интервалу времени).
а, тогда понял почему знаком макрос, но по алгоритму работы не совсем в точности повторяет.
Последний раз редактировалось Pavel_; 18.07.2016 в 17:00.
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...