Тема: PLC 100 Etherne MAC - не работает в сети цеха

  1. #1

    По умолчанию PLC 100 Etherne MAC - не работает в сети цеха

    Имеем PLC 100 c последней прошивкой
    Адрес IP - 192.168.106.203
    Маска - 255.255.255.0
    Шлюз - 192.168.106.254
    MAC - 67:77:00:00c:f7

    Компьютер со SCADA
    Адрес IP - 192.168.106.97

    Не проходит команда PING 192.168.106.203

    При подключения компьютера и контроллера через один
    коммутатор, PING работает, в сети цеха - нет.

    Наши специалисты по сетям утверждают что у контроллера
    неправильный MAC, утверждают что он должен начинаться
    с 00:, а не 67:, предлагают поменять MAC, или тянуть кабель
    на коммутатор к которому подключен компьютер.

    Не уверен что замена MAC решит проблему.
    Тянуть кабель дорого и долго.

    Что порекомендуете ??

  2. #2

    По умолчанию

    Взять на работу других специалистов по сетям.

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spectrum48k Посмотреть сообщение
    Взять на работу других специалистов по сетям.
    +100500
    или
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Но если уж хотите поиграть в игры сетевиков, то MAC можно поменять на произвольный в файле на плк local_addres.dat (использовать put версию утилиты plc_io). Если есть доступ к проекту и возможность подключиться к плк в режиме "online", то сменить MAC-адрес можно через ПЛК-браузер (на вкладке ресурсов).
    Последний раз редактировалось spectrum48k; 23.09.2015 в 10:23.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spectrum48k Посмотреть сообщение
    Но если уж хотите поиграть в игры сетевиков, то MAC можно поменять на произвольный в файле на плк local_addres.dat (использовать put версию утилиты plc_io). Если есть доступ к проекту и возможность подключиться к плк в режиме "online", то сменить MAC-адрес можно через ПЛК-браузер (на вкладке ресурсов).
    ПЛК-браузер к сожалению не поддерживает такой тип команды.

    local_addres.dat - прочитал тут есть адрес MAC Буду пробовать.

    Нет ли совета для сетевиков.

    Спасибо за помощь !!

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PMA Посмотреть сообщение
    ПЛК-браузер к сожалению не поддерживает такой тип команды.

    Захват-1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Вы предлагаете использовать SetMask для изменения MAC адреса ??

    Если это возможно подскажите как, пожалуйста ...

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PMA Посмотреть сообщение
    Наши специалисты по сетям утверждают что у контроллера
    неправильный MAC, утверждают что он должен начинаться
    с 00:, а не 67:, предлагают поменять MAC, или тянуть кабель
    на коммутатор к которому подключен компьютер.
    а удивите своих специалистов, когда связь у вас заработает подключив на прямую ПК и плк и с таким мас адресом


    судя по всему раз роутер у Вас последним адресом в сети, это какой то ВиФи, пусть разбираются в настройках роутера почему заблокированы МАС-адреса начинающиеся не с нуля
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9

    По умолчанию

    Поменяли первые две цифры 67: на 00: всё заработало !

    Огромная благодарность spectrum48k, ваши подсказки были очень полезны !!

  10. #10

    По умолчанию

    Действительно, некоторые коммутаторы по неизвестной причине блокируют пакеты с определёнными номерами MAC. Предложенное решение вполне подходит в таких случаях.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Похожие темы

  1. Не работает ПЛК 100
    от platon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 20:34
  2. Owen_FB.lib Работает ли в PLC 150?
    от pavelrer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 17:07
  3. PLC 100 => PLC 110
    от belokonev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 08:31
  4. ПЛК 100 Р.М. +МВА+ ИП320(по debug RS232) не работает
    от hawk в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 18:19
  5. Не работает ПД-100
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 14:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •