Тема: Связь ПЛК100 с Masterscada

  1. #1

    Exclamation Связь ПЛК100 с Masterscada

    Здравствуйте. Нужна помощь в соединении ПЛК100 и Masterscada.
    Я новичок в этом деле.
    Имеется новый ПЛК100РМ и лицензионная MasterScada (MS).
    В MS создал мнемосхему объекта с переменными и пр. Теперь необходимо связать ее с ПЛК по Ethernet.
    Взял новый ПЛК100 с коробки, подсоединил его к RS232 с помощью шнурка из комплекта. Запустил CoDeSys 2.3, залил target, CoDeSys предложил записать стандартную конфигурацию в ПЛК, т.к. тот пустой-сделал.
    Присвоил ПЛК100 IP 192.168.0.10, ПК-192.168.0.116, маска 255.255.255.0
    D MS добавил контроллер ПЛК100, пункт Ethernent указал IP адрес контроллера 192.168.0.10, IP компьютера 192.168.0.116
    Связал дискретный вход ПЛК с мнемосхемой.
    Запускаю проект- нет связи с ПЛК.
    Что делаю не так???!!!! Помогите.
    Только, если можете, подробно. Я новичок в этом деле.
    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Для связи ПЛК и MasterScada нужно использовать ОРС-сервер
    Вот информация по ОРС серверу Insat https://www.youtube.com/playlist?lis...9074A92A390ABD
    Вот информация по ОРС серверу Codesys https://www.youtube.com/watch?v=B03F...MptpHA5ep0nrq5

  3. #3

    По умолчанию

    Хорошо, буду смотреть. А в руководстве по MasterScada, говорится, что можно без ОРС ПЛК подключать (добавить контроллер)?

  4. #4

    По умолчанию

    Это если контроллер с исполнительной системой MasterPLC. Если же Codesys то нужно использовать ОРС сервер (родной или наш Modbus Universal MasterOPC по протоколу Modbus).
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Тогда такой вопрос:будет ли поддерживать стандартный ОРС сервер Codesys 19 контроллеров ПЛК100.
    Дело в том, что у меня будет 19 шт ПЛК100 (на каждой ЦТП по одному и ДП. Связь по Ethernet 100)
    Спасибо за ответы, друзья.
    Последний раз редактировалось Tim_; 03.09.2015 в 18:31.

  6. #6
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Смотря сколько переменных будет передаваться с каждого ПЛК

  7. #7

    По умолчанию

    Где-то с каждого 35-40 переменных (40*19=760)

  8. #8
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tim_ Посмотреть сообщение
    Где-то с каждого 35-40 переменных (40*19=760)
    Попробовать можно, но гарантировать стабильную работу никто не может.
    Так же, дискретные сигналы с одного ПЛК лучше передавать одним словом, тем самым уменьшается количество переменных.

  9. #9

    По умолчанию

    Ясно, спасибо, буду пробовать.

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Попробовать можно, но гарантировать стабильную работу никто не может.
    Так же, дискретные сигналы с одного ПЛК лучше передавать одним словом, тем самым уменьшается количество переменных.
    вобще, ПК поддерживает многозадачность и открыть 19 соединений не означает, опрашивать их последовательно, а передавать такое кличество переменных,вобще несущественно, посравнению с той же онлайн трансляцией чего либо
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связь CODESYS 2.3 и MASTERSCADA
    от Сема в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 11:08
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 08:13
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56
  4. MasterScada и ПЛК100
    от Capiton в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 14:21
  5. Считывание архива из ПЛК100 в MasterSCADA
    от Михаил Ч. в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 14:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •