    По умолчанию Питание Трм 101ср подали вместо нуля фазу

    Друзья добрый день! Звучит абсурдно, на вход прибору подали вместо 0 ещё одну фазу, что-то щелкнуло. Существует ли защита от дурака на приборе в виде предохранителя? Или это game over? Спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zanton Посмотреть сообщение
    Друзья добрый день! Звучит абсурдно, на вход прибору подали вместо 0 ещё одну фазу, что-то щелкнуло. Существует ли защита от дурака на приборе в виде предохранителя? Или это game over? Спасибо.
    вроде щелкнуло не в теории, так значит можно было нормально уже подключить и убедиться, сгорел прибор или нет
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Подключали конечно, не пашет

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zanton Посмотреть сообщение
    Подключали конечно, не пашет
    Подключать надо на трезвую голову.

  5. #5

    По умолчанию

    Есть предохранитель, но он впаиваемый. В вашем случае ещё мог сгореть также и варистор.

  6. #6

    По умолчанию

    А где можно достать схему расположения элементов на плате. Случай не гарантийный поэтому поять придётся самим.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zanton Посмотреть сообщение
    А где можно достать схему расположения элементов на плате. Случай не гарантийный поэтому поять придётся самим.
    Да что там "поять"? Предохранитель с варистором не можете на плате найти?

  8. #8

    По умолчанию

    Согласен какие-то глупые вопросы задаю предохранитель и варистор могу определить, вот только если их там несколько будет и характеристики бы желательны для того чтобы замену подобрать. Для этого схему спрашиваю.

  9. #9

    По умолчанию

    Схему вам никто не даст к сожалению. Спрашивайте, подскажут.

  10. #10

    По умолчанию

    Фото в студию. Да такого качества, чтобы маркировка деталей просматривалась, с обоих сторон платы.
    Только что починил модуль расширения ИУК-51Д от Агросервиса с подобной бедой. Там от TOP245 кусочек откололся и щёлкнул по крышке. Т.е. повёл себя похоже. Но две фазы, правда, на него никто не подавал. Причина оказалась в высохшем в ноль конденсаторе.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Быстрое переключение нагрузки с фазы на фазу
    от Жанакбай в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 10:21
  2. ТРМ1 настройка нуля
    от greck в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 14:43
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 08:43
  4. БУСТ ОВЕН не регулирует от нуля?
    от suman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 14:46
  5. БУСТ на одну фазу
    от Sniper007 в разделе Разработки
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 14:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •