Тема: Подключение ПД100

  1. #1

    По умолчанию Подключение ПД100

    Добрый день.

    Не могу понять один момент с подключением ПД100.
    Вот производитель советует применять кабель МКЭШ 2х0,5 или подобный.

    Но!
    В РЭ, в пункте 5 ("Меры безопасности") черным по белому написано - "Корпус преобразователя в обязательном порядке должен быть заземлен"
    Если же я подключаю датчик с помощью МКЭШ 2х0,5, то как мне его заземлить?
    Скручивать экран и пытаться зажать его в клемме заземления, которая находится в корпусе разъема?
    Или взять кабель МКЭШ 3х0,5 и одну жилу использовать как провод заземления, пусть будет не желто-зеленая?

    Объясните мне, пожалуйста
    Как правильно и каким кабелем подключать датчик ПД100?
    И как правильно его заземлять?

    Спасибо за ответы.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,493

    По умолчанию

    Заземлять нужно к контуру заземления, тянуть провод заземления в шкаф необязательно.

  3. #3

    По умолчанию

    Вот производитель советует применять кабель МКЭШ 2х0,5 или подобный.
    он вроде как в экране, за него и заземляйте, или вам принципиально надо жилу?

  4. #4
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Заземляют или через броню кабеля, или отдельным проводником. Экран в качестве заземляющего проводника использовать нельзя.

  5. #5

    По умолчанию

    Отдельный провод, чтобы вывести его через разъем я использовать не могу - контура заземления поблизости от датчика нет, да и ввод кабеля в разъем тогда будет негерметичен.
    Получается выхода 2:
    1. Плюнуть на заземление, подключить двумя проводами и заземлить экран со стороны шкафа.
    2. Все-таки использовать МКЭШ 3х , но одну жилу как заземляющую, пусть будет не желто-зеленой.
    Или есть какой-то кабель с экраном и жилой заземления?

  6. #6
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    У Вас там что, опасная зона, в которой требуется уравнивание потенциалов?
    Для опасных зон применяется датчик в корпусе имеющем наружную клемму для системы уравнивания потенциалов.
    С точки зрения электробезопасности заземление датчика не требуется, он и так питается сверхнизким напряжением. Разумеется, что требования электробезопасности по питанию аппаратуры АСУТП при этом должны быть выполнены.
    Какая у Вас модификация датчика, корпус какой?

  7. #7

    По умолчанию

    "К системе уравнивания потенциалов не требуется
    присоединять:
    – открытые проводящие части электрооборудова-ния, имеющие надежный электрический контакт с
    конструкциями, трубопроводами, основаниями (в
    вашем случае – металлическая рама), на которых
    электрооборудование установлено, при условии
    что эти конструкции, трубопроводы, основания
    присоединены к системе уравнивания потенциа-лов;
    – металлоконструкции, на которых установлено
    электрооборудование, соединенное с нейтралью
    трансформатора при помощи РЕ-проводника;.........."
    Людмила Казанцева,
    УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО
    http://news.elteh.ru/aq_page/pdf/14_26.pdf
    А экран МКЭШ'а не рекомендуется использовать в качестве PE-проводника, т.к. экранирующие оплётки кабелей предназначены для устранения помех на сигнальные проводники, и заземляются с одной стороны, около приёмника сигнала. В случае подключения обеих концов по экрану могут протекать уравнивающие токи, создающие помехи.

Похожие темы

  1. Подключение ПД100 к ТРМ1
    от Роман Халецкий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 10:05
  2. Подключение ПД100
    от shindax в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 07:37
  3. ПД100
    от Эдуард_Н в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 15:17
  4. Подключение к ПД100 к МВ110-8А
    от super100 в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 16:20
  5. подключение пд100
    от Anton_Minsk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 13:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •