  1. #11

    По умолчанию

    Если у Вас есть промежуточная емкость - не используйте частотник. Почему это так - подробно описано в руководстве Ливнасоса.

  2. #12
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от алексеевич Посмотреть сообщение
    Вопрос. Как Пчв будет чувствовать себя в мороз -40 (теплое помещение 150м от скважины)
    Добрый день. Ставьте ПЧВ в тёплом помещении. Протяните провод по улице в соответствии с правилами уличного монтажа. Чтобы были демпферные петли, примерно как на трубопроводах, чтобы не порвало при сжатии в мороз. Сечение возьмите чуть побольше. Длина провода большой роли не играет. У нас в аппаратном цехе ПЧВ стоят в операторской, а до двигателей некоторые концы как раз к вашей длине приближаются. Так что основная проблема именно в уличной проводке, а не в длинне. Ват как себя датчик давления на морозе поведёт, большой вопрос. Или он у Вас будет более менее в тепле. В крайнем случае для него нужно будет сделать тёплы боксик с подогревом. Есть сейчас небольшие регуляторы температуры с небольшими нагревательными элементами как раз для подобных вещей. Они предназначены для поддержания микроклимата в шкафах управления.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #13

    По умолчанию

    Посмотрите здесь. Микроклимат шкафов управления
    http://www.roskip.ru/montazhnye-shka...azha#mkrclimat

  4. #14
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Посмотрите здесь. Микроклимат шкафов управления
    http://www.roskip.ru/montazhnye-shka...azha#mkrclimat
    Да да, именно это я имел ввиду.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #15

    По умолчанию

    В принципе частотник наверно не нужен если у вас буфер есть. Только в качестве хорошей защиты и удобного управления Вам поможет.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    вообще нужно заземлять с одной стороны, с двух не вариант......



    витая пара для уличной прокладки чем хуже???
    Тоже так думаю

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК 150 + ПЧВ + ПЧВ
    от KRUG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 22:46
  2. Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    от GSM в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:00
  3. ПЧВ
    от Slimshady в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 16:36
  4. ПЧВ
    от soi в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 08:55
  5. ПЧВ
    от Андрей114 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 20:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •