Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: СПК110 и OPC-сервер

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66

    По умолчанию СПК110 и OPC-сервер

    Здравствуйте!
    Объясните пожалуйста как правильно настроить обмен СПК110 с OPC-сервером Modbus.
    Проект я приложил, фотку запроса OPC-сервера тоже.
    У меня связь СПК110 и ТРМ201 нормально удалась (не без выдумок конечно, пришлось использовать SP4 Patch4 на SP5 не работал обмен)
    Теперь я пытаюсь отправить данные в OPC-сервер.
    OPC-сервер открывает адрес 10.0.6.1 и порт 1217, а потом тишина (BAD!), по разному пробовал, и по обеим функциям читать и 03 и 04 и ничего.

    Мне принципиально не совсем ясно следующее:
    1) Какой порт СПК110 можно использовать в качестве SLAVE (USB Device можно например? В OPC в таком случае TCP соединение использовать?).
    2) Можно ли Float отправлять в SLAVE (то бишь REAL)?

    Жду ответа!
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    А товарищи администраторы на работе или ещё нет? Когда ответа ждать?

    Вопрос про порт для OPC базируется на том, что через CoDeSys3.5 OPC я связался чекрез USB. Там ничего мудрёного.
    Можно ли через этот же USB связаться с OPC-Modbus или нет?

    И так же ответьте про Real переменные кто-нибудь?

  3. #3

    По умолчанию

    Андрей, а кто мешает подключится через USB? Там получается виртуальная ЛВС, с IP-шником и т.д. Настраивайте ОРС-сервер, опрос переменных и пробуйте. Если что - покажите настройки.
    Последний раз редактировалось Ilych; 05.01.2015 в 18:54.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Да я пробовал же.
    Выше приложил пример настроек Modbus Slave и OPC-сервера.
    Там фотки двух разных типов опросов по RTU и по TCP по 3 и 4 функции.
    OPC пишет что порт открывает, а дальше на запрос никто не отвечает.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей007 Посмотреть сообщение
    Да я пробовал же.
    Выше приложил пример настроек Modbus Slave и OPC-сервера.
    Там фотки двух разных типов опросов по RTU и по TCP по 3 и 4 функции.
    OPC пишет что порт открывает, а дальше на запрос никто не отвечает.
    вот даю выдержку из конкурента
    26 июля 2010 увидела свет версия 5.5, поддерживающая все редакции Windows 7 (в том числе и 64-битные версии), кроме Начальной (Starter) и Домашней (Home).
    у Вас какая винда? Нормальная работа с любыми сетями возможна только с выпуска професионал и выше, а на домашней только мультики смотреть
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    W7 х64.

    Похоже толкового ответа я так и не дождусь

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей007 Посмотреть сообщение
    W7 х64.
    Похоже толкового ответа я так и не дождусь
    Home Basic или Profesional|Ultimatum а не разрядность операционки
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Простите, Pro.

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    пинг к панели идет? команда telnet 10.0.6.1 502 проходит без ошибок?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Я не знаю что такое telnet, я не сетевик.
    https://yadi.sk/i/v4v1Zfdndp2Uv
    ping проходит
    OPC сервер адрес с портом видят и начинают посылку команд на чтение.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OPC сервер с поддержкой OPC XML-DA
    от sly2k в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 12:21
  2. OPC сервер
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 11:12
  3. OPC сервер
    от IVM в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 17:19
  4. OPC сервер
    от Vitaly123 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 16:39
  5. Opc сервер
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 14:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •