Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Том 148+плк110+сп270

  1. #1

    По умолчанию Том 148+плк110+сп270

    Нужна помощь!!! Плк стоит мастером трм и панель слейвом. С панели задаю уставку, плк передает её в трм. Так вот собственно проблема: при передачи двух значных чисел все работает. Трм принимает уставку и начинает нагрев. Но при задании уставки 100+ т.е трёх значное, Трм не принимает её. При этом плк все обрабатывает и передаёт. В чем проблема???

  2. #2

    По умолчанию

    В конфигурации ПЛК каким подэлементом записываете уставку?

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    Никто не поможет?

  5. #5

    По умолчанию

    В параметрах модуля какое значение выбрано в пункте Float type? Если стоит Float, то попробуйте выбрать другие.

  6. #6

    По умолчанию

    Ок посмотрю.

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Т.е. панель у Вас слейв, на сколько я понимаю.
    Так вот, что бы ПЛК правильно читал/писал в панель значения Float, нужно в Universal modbus device, в котором переменные для панели, в настройках выбрать для Byte Sequence -Native
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-2.png 
Просмотров:	274 
Размер:	11.3 Кб 
ID:	16222
    Про трм не скажу, не знаю.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо, попробую.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    НМВ десятичное 100 особо ничем не отличается от 99 или 101, даже одного байта достаточно. Может влиять параметр - b.CH.H Верхняя граница задания уставки, если он равен 100.

Похожие темы

  1. ПЛК110+СП270
    от vova151 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 16:44
  2. Связь ПЛК110 СП270
    от Linker1989 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 15:53
  3. ПЛК110 + СП270
    от Slavetc в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 16:20
  4. СП270+ 2 контроллера ПЛК110
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 08:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •