  1. #6491

  2. #6492

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Подключил ПД100 к ПЛК200-04 по прилагаемой схеме. Сконфигурировал вход на 4-20мА. Значение неправильное какое-то -8.261431E+35.
    2023-11-14_16-37-43.png

    Что нужно ещё сделать? М.б. нужно перемычки выставить как в ПР-ке?

  3. #6493

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Подключил ПД100 к ПЛК200-04 по прилагаемой схеме. Сконфигурировал вход на 4-20мА. Значение неправильное какое-то -8.261431E+35.
    2023-11-14_16-37-43.png

    Что нужно ещё сделать? М.б. нужно перемычки выставить как в ПР-ке?
    Если датчик избыточного или какого то не атмосферного давления, то надо "дунуть". А так он показывать будет границу.

    Да, если всё более менее правильно настроили в плк, то индикатор аналогового входа должен моргать зелёным.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 14.11.2023 в 17:41.

  4. #6494

    По умолчанию

    1.PNG2.PNG
    Здравствуйте, почему нет заполнителей, репрозиторий по вашей ссылке установлен, cs v3.5 sp5 тоже с сайта овен.

  5. #6495
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uprtcom Посмотреть сообщение
    1.PNG2.PNG
    Здравствуйте, почему нет заполнителей, репрозиторий по вашей ссылке установлен, cs v3.5 sp5 тоже с сайта овен.
    Добрый день.
    У вас, видимо, компоненты Modbus версии 3.5.11.x - заполнители тут не помогут.
    Вам надо использовать версии компонентов не выше 3.5.5.0.

  6. #6496

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    У вас, видимо, компоненты Modbus версии 3.5.11.x - заполнители тут не помогут.
    Вам надо использовать версии компонентов не выше 3.5.5.0.
    у меня подлючены мк110.224 и мв110.224 к спк207, то есть они не будут работать со стандартными библиотеками овена и придется все писать в ручную?
    или есть под старые версии библиотеки от них?

  7. #6497
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uprtcom Посмотреть сообщение
    у меня подлючены мк110.224 и мв110.224 к спк207, то есть они не будут работать со стандартными библиотеками овена и придется все писать в ручную?
    или есть под старые версии библиотеки от них?
    Есть старая версия:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...5.4.13.package

  8. #6498

    По умолчанию

    Хммм... странно, но эта версия уже у меня была, я подключаюсь к рабочему контроллеру, при скачивании проекта от туда пишет, что проект был создан 4 года назад, но там откуда то, этот iodrvethernet 3.5.11, ну и ладно, чтобы сделать изменение в проекте онлайн, нужно только чтобы код компилировался? эта библиотека не где не используется, но висит у него в мозгах, выдавая ошибку, но код компилируется без ошибок.

  9. #6499
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uprtcom Посмотреть сообщение
    Хммм... странно, но эта версия уже у меня была, я подключаюсь к рабочему контроллеру, при скачивании проекта от туда пишет, что проект был создан 4 года назад, но там откуда то, этот iodrvethernet 3.5.11, ну и ладно, чтобы сделать изменение в проекте онлайн, нужно только чтобы код компилировался? эта библиотека не где не используется, но висит у него в мозгах, выдавая ошибку, но код компилируется без ошибок.
    Да, именно так.

  10. #6500

    По умолчанию

    Здравствуйте. А как можно в Cdesys v3.5 (по аналогии с V2.3 Онлайн>>Подключение>>Читать файл из ПЛК " файл.PRG" ) считать исполняемый файл из ПЛК?

Страница 650 из 711 ПерваяПервая ... 150550600640648649650651652660700 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •