Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6101

    По умолчанию

    К сожалению в поддержке RealLab загружают проекты тоже через LAN.

  2. #6102
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex191000 Посмотреть сообщение
    К сожалению в поддержке RealLab загружают проекты тоже через LAN.
    Тогда рекомендую для следующих проектов использовать наши контроллеры - для них загрузить проект с флешки можно элементарно:
    https://www.youtube.com/watch?v=UDi8OTZvvlI

  3. #6103

    По умолчанию

    Доброго времени суток, у меня ступор возник с библиотеками преобразования из Real to word2 без проблем объявил экземпляр rA1w2_1 :OCL.REAL_TO_WORD2; (*преобразователь вещественной в 2 целых Температуры 1*) в программе rA1w2_1(rInput:= rAI01T, xSwapBytes:= FALSE, wOutput1=> wrAI01T1, wOutput2=> wrAI01T2); - а вот в обратную сторону wSPz_1:OCL.WORD2_TO_REAL; выдаёт ошибку OCL.WORD2_TO_REAL имеет тип функция и не может быть создан, через CFC блоки они не дают ошибок, но хочу понять как на ST не то делаю.

  4. #6104

  5. #6105

    По умолчанию

    а вот без объявления а сразу в программе прописал rSPz1:= OCL.WORD2_TO_REAL(wInput1:= wSPz1_1, wInput2:= wSPz1_2, xSwapBytes:=FALSE); - ни какой ошибки не дало, не знаю будет ли работать, завтра на контроллере проверю.

  6. #6106

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, у меня ступор возник с библиотеками преобразования из Real to word2 без проблем объявил экземпляр rA1w2_1 :OCL.REAL_TO_WORD2; (*преобразователь вещественной в 2 целых Температуры 1*) в программе rA1w2_1(rInput:= rAI01T, xSwapBytes:= FALSE, wOutput1=> wrAI01T1, wOutput2=> wrAI01T2); - а вот в обратную сторону wSPz_1:OCL.WORD2_TO_REAL; выдаёт ошибку OCL.WORD2_TO_REAL имеет тип функция и не может быть создан, через CFC блоки они не дают ошибок, но хочу понять как на ST не то делаю.
    Функции не надо объявлять.

  7. #6107

    По умолчанию

    Евгений, у меня вопрос по лагу визуализации в связке ПЛК210-4 + 5модулей + ВП110.
    Суть в том, что периодически визуализация как бы тормозит. Нажимаешь на кнопку, а она не нажимается. Проходит несколько секунд и HMI оживает.
    Модули подключены к LAN1, ВП110 к LAN2.

  8. #6108
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от =provincial= Посмотреть сообщение
    Евгений, у меня вопрос по лагу визуализации в связке ПЛК210-4 + 5модулей + ВП110.
    Суть в том, что периодически визуализация как бы тормозит. Нажимаешь на кнопку, а она не нажимается. Проходит несколько секунд и HMI оживает.
    Модули подключены к LAN1, ВП110 к LAN2.
    Добрый день.
    Отправьте, пожалуйста, ваш проект и ссылку на этот пост на support@owen.ru.
    В письме укажите, на какую именно кнопку надо нажимать, чтобы увидеть проблему, и с каким периодом (хотя бы примерно) она проявляется.
    Если сможете снять видео, на котором будет видно проблему - тоже приложете его к письму, пожалуйста.

  9. #6109

    По умолчанию

    А ещё в том же проекте есть два вида ПЧ от Кипприбор AFD-L и AFD-E.
    При добавлении в проект из готовых устройств ОВЕН оказалось, что в шаблоне AFD-E отсутствует возможность привязать переменную для чтения слова ошибок. При изучении документации стало понятно почему, производители выдумали свои собственные функции ModBus 0x07 и 0x08 именно для чтения аварий.
    Можно ли рассчитывать на то, что такой функционал будет реализован?

    Вообще, AFD-E более дорогой частотник, напичкан множеством функций, но в какиx-то базовых моментах "отстаёт" от AFD-L (это связано не только с вышеуказанной проблемой).

  10. #6110
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Можно ли рассчитывать на то, что такой функционал будет реализован?
    В рамках шаблонов - определенно нет.

    Если вы будете настраивать опрос с ПЧВ через библиотеку OwenCommunication - то это можно будет сделать, и мы поможем вам с этим (если получение диагностический информации в рамках вашего проекта является принципиально важным).

Страница 611 из 711 ПерваяПервая ... 111511561601609610611612613621661 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •