    Спасибо! С генераторами, таймерами и счетчиками разобрался... А как в CodeSYS 3.5 найти нужный блок сравнения (различных форматов), суммирования, вычитания... Булевские операторы... Как искать, если не знаешь назнания оператора сравнения переменных типа WORD?

  2. #6042

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ворон226 Посмотреть сообщение
    Спасибо! С генераторами, таймерами и счетчиками разобрался... А как в CodeSYS 3.5 найти нужный блок сравнения (различных форматов), суммирования, вычитания... Булевские операторы... Как искать, если не знаешь назнания оператора сравнения переменных типа WORD?
    По фигу какой тип, ставите +- / * арифметические действия, <>, >=, <=, = сравнения, AND OR XOR операторы и т. д.
    Сравнивать и умножать, делить нужно переменные одного типа, но любого. Котвертировать типы можно TO_REAL, TO_WORD, TO_INT и т. д.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.07.2023 в 15:19.

  3. #6043

    По умолчанию

    Подскажите при обращении к A111_OwenDriver.ProjectName параметр указывает имя устройства в дереве которое я задал, а есть такое же для ПЧ AFD-E ?

  4. #6044
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,207

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    Подскажите при обращении к A111_OwenDriver.ProjectName параметр указывает имя устройства в дереве которое я задал, а есть такое же для ПЧ AFD-E ?
    Нет, это только шаблонов Mx210 поддерживается.

  5. #6045

    По умолчанию

    Подскажите на панели(СПК110) кнопке я присваиваю значение переменной и её же присваиваю на цифровой вход МВ210-212, при нажатии на СПК ничего не происходит, когда я отвязываю переменную от цифрового входа все срабатывает. Так и должно быть или я что-то не правильно настраиваю?

  6. #6046
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,207

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    Подскажите на панели(СПК110) кнопке я присваиваю значение переменной и её же присваиваю на цифровой вход МВ210-212, при нажатии на СПК ничего не происходит, когда я отвязываю переменную от цифрового входа все срабатывает. Так и должно быть или я что-то не правильно настраиваю?
    Вы пытаетесь с экрана СПК изменить значение на дискретном входе контроллера.
    Так не получится сделать - значение на дискретном входе зависит только от состояния подключенного к нему сигнала.

  7. #6047

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вы пытаетесь с экрана СПК изменить значение на дискретном входе контроллера.
    Так не получится сделать - значение на дискретном входе зависит только от состояния подключенного к нему сигнала.
    Я правильно понял, если у меня есть виртуальная кнопка и физическая кнопка и что бы они изменили значение одной и той же переменной то нужно им задать разные переменные?

  8. #6048

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    Я правильно понял, если у меня есть виртуальная кнопка и физическая кнопка и что бы они изменили значение одной и той же переменной то нужно им задать разные переменные?
    Да! Если речь идёт про какое-нибудь управление чем-то в режиме Вкл-Выкл с экрана (виртуальной кнопкой), то вход и кнопку надо обработать по R_TRIG и F_TRIG и в коде дёргать какую-то третью переменную, которая и будет означать включенное состояние чего-то и управляться с двух мест: экрана и DI.
    Во избежание следующего вопроса про "...а как быть, если с экрана включили, а на входе выключили и как на экране показать выключенное" скажу, что я решил это через написание своего FB, который управляется и по кнопке и по экрану. По экрану - через переменную типа IN_OUT.
    Код работает примено так: если "видит" изменение по DI - то переключает переменную экрана в нужное состояние. Если же изменений по DI нет - то переключает выход по переменной с экрана.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  9. #6049
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    я присваиваю значение переменной и её же присваиваю на цифровой вход МВ210-212
    Как-то так:Вложение 69175

  10. #6050
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2019
    Адрес
    Солнечногорск МО
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    CodeSYS ругается, что не знает оператора POW (возведение в степень) - есть такой? И где его найти?

Страница 605 из 713 ПерваяПервая ... 105505555595603604605606607615655705 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: 06.05.2024, 14:34
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •