Благодарю. Данный способ сработал на двух ПЛК из трех, на третьем процедура восстановления из резервной копии заканчивается стартовым экраном (no boot application) и IP адресом по умолчанию. Версия прошивки и ядра на проблемном ПЛК соответствуют тому с которого была снята резервная копия. Так же ранее на нем наблюдали сброс IP адреса на заводской. Могут какие либо настройки доступные через веб-конфигуратор приводить к такому поведению и какие действия можно предпринять для устранения такого поведения?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Последний раз редактировалось _Tony; 20.04.2023 в 17:25.
На этом ПЛК пользовательская файловая система (overlayfs) смонтировалась на временную (tmpfs) - именно поэтому после перезагрузки ничего не сохраняется.
Я рекомендую вам перепрошить контроллер на ту же самую версию прошивки со сбросом настроек.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
А это происходит из-за несовершенства ПЛК или из-за несовершенства CoDeSys?
Просто покупая коробочку за почти 1к баксов (со сроком поставки, сравнимым с рождением ребенка), мы получаем немного проблем, то прошивка не так встала, то fs не так смонтировалась, то среда не так установилась, то библиотеки не так встали.
По моему опыту - в основном это происходит при некорректно произведенной процедуре перепрошивки или каких-то специфических событиях (например, если изменить какой-то параметр в web-конфигураторе и сразу снять питание ПЛК).
Ваш тезис в существенной степени справедлив и совпадает с моим мнением по этому поводу; мы обсуждаем с коллегами, как уменьшить вероятность подобных проблем, сделать их наличие более прозрачным для пользователя (например, информировать его об этом на вкладке Обзор) и обеспечить возможность перемонтирования одной кнопкой. Я надеюсь, что эти исправления войдут в состав одной из следующих прошивок.
Что касается проблем при установке среды и библиотек - это уже не на нашей стороне, но мы всегда готовы проконсультировать и помочь настроить CODESYS нашим клиентам - в т. ч. путем удаленного подключения к ним.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Перепрошили согласно указаниям файла ReadMe прошивкой tanowrt-image-owen-codesys-swu-spk1xxm01.swu (пробовали как с hotfix так и без), проблема осталась.
Вылечили с помощью темы https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36852