  1. #5621

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите есть ли способ перенести значения retain переменных с одного ПЛК(СПК110) на другой с одинаковым приложением?

  2. #5622
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,635

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Tony Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите есть ли способ перенести значения retain переменных с одного ПЛК(СПК110) на другой с одинаковым приложением?
    Добрый день.
    Нужно перенести именно RETAIN отдельно?
    Или подойдет вариант переноса всего приложения (включая RETAIN)?

  3. #5623

    По умолчанию

    перенос всего приложения был бы идеальным вариантом.

  4. #5624
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,635

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Tony Посмотреть сообщение
    перенос всего приложения был бы идеальным вариантом.
    Тогда это можно сделать через web-конфигуратор (вкладка Система/Резервное копирование).

    2023-04-20_11-40-42.png

  5. #5625

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Да, подойдет.
    Есть ли какие-то особенности при установке CODESYS_3.5_SP5_Patch5 ? Может есть какая-то инструкция или видео.

  6. #5626
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,635

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Есть ли какие-то особенности при установке CODESYS_3.5_SP5_Patch5 ? Может есть какая-то инструкция или видео.
    Особенностей нет.
    Разве что архив репозитория потом стоит установить - см. ссылку в подписи.

  7. #5627

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Тогда это можно сделать через web-конфигуратор (вкладка Система/Резервное копирование).

    2023-04-20_11-40-42.png
    Благодарю. Данный способ сработал на двух ПЛК из трех, на третьем процедура восстановления из резервной копии заканчивается стартовым экраном (no boot application) и IP адресом по умолчанию. Версия прошивки и ядра на проблемном ПЛК соответствуют тому с которого была снята резервная копия. Так же ранее на нем наблюдали сброс IP адреса на заводской. Могут какие либо настройки доступные через веб-конфигуратор приводить к такому поведению и какие действия можно предпринять для устранения такого поведения?

  8. #5628
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,635

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Tony Посмотреть сообщение
    Благодарю. Данный способ сработал на двух ПЛК из трех, на третьем процедура восстановления из резервной копии заканчивается стартовым экраном (no boot application) и IP адресом по умолчанию. Версия прошивки и ядра на проблемном ПЛК соответствуют тому с которого была снята резервная копия. Так же ранее на нем наблюдали сброс IP адреса на заводской. Могут какие либо настройки доступные через веб-конфигуратор приводить к такому поведению и какие действия можно предпринять для устранения такого поведения?
    Выложите, пожалуйста, на проблемном ПЛК скриншот вкладки Система/Точки монтирования.

  9. #5629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Выложите, пожалуйста, на проблемном ПЛК скриншот вкладки Система/Точки монтирования.
    Вложение 67455Вложение 67455
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось _Tony; 20.04.2023 в 17:25.

  10. #5630
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,635

    По умолчанию

    На этом ПЛК пользовательская файловая система (overlayfs) смонтировалась на временную (tmpfs) - именно поэтому после перезагрузки ничего не сохраняется.
    Я рекомендую вам перепрошить контроллер на ту же самую версию прошивки со сбросом настроек.

Страница 563 из 857 ПерваяПервая ... 63463513553561562563564565573613663 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4044
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:15
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •