    Цитата Сообщение от Crazy Посмотреть сообщение
    1. В журнале появляется предупреждение: Could not socket option KEEPALIVE
    Подскажите, где я накосячил с настройками?
    2. При каждой перезагрузке контроллера, сначала появляется сообщение "Modbus TCP/IP Slave Connected", затем "Modbus TCP/IP Slave Aborted: Socket keep-alive expierd!", затем опять "Modbus TCP/IP Slave Connected".
    В принципе все далее работает, но неаккуратно как то, каждая перезагрузка с ошибочками
    Подскажите почему?
    Вложение 62711
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, простой проект, в котором я смогу это воспроизвести.

  2. #4552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, простой проект, в котором я смогу это воспроизвести.
    Не получится воспроизвести
    В качестве ПЛК выступает панель Weintek с Codesys. Овен у меня только модули ввода-вывода МВ210.
    Подумал, может какую то распространенную и типичную ошибку в настройках допустил, вот гуру сразу и укажут куда глядеть...

  3. #4553
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Crazy Посмотреть сообщение
    В качестве ПЛК выступает панель Weintek с Codesys. Овен у меня только модули ввода-вывода МВ210.
    Подумал, может какую то распространенную и типичную ошибку в настройках допустил, вот гуру сразу и укажут куда глядеть...
    У Weintek рантайм до сих пор версии 3.5.10.30, как я понимаю.
    А теперь вопрос - какую версию среды CODESYS вы используете и какие у вас в дереве проекта версии компонентов Modbus?

    Не получится воспроизвести
    Почему вы решили, что у меня не найдется Weintek'a с CODESYS в шкафу?)
    И просто интересно - почему вы этот вопрос задаете на нашем форуме, а не на форуме РусАвтоматики или в техподдержку "ПЛКСистемы"?

  4. #4554

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У Weintek рантайм до сих пор версии 3.5.10.30, как я понимаю.
    А теперь вопрос - какую версию среды CODESYS вы используете и какие у вас в дереве проекта версии компонентов Modbus?
    Стоят три версии CDS 3.5.10.30, 3.5.16.30, 3.5.17.30. Версии модулей 3.5.17.0.
    Намек понял, попробую вернуться на 3.5.10.30.
    Почему вы решили, что у меня не найдется Weintek'a с CODESYS в шкафу?)
    Уверен, что найдется, но было бы странно присылать проект для для стороннего ПЛК на форум Овена
    И просто интересно - почему вы этот вопрос задаете на нашем форуме, а не на форуме РусАвтоматики или в техподдержку "ПЛКСистемы"?
    Если б вопрос по EBPro был, то на форум РусАвтоматики бы, наверно, писал.
    И я, ж догадываюсь, у кого одна любовь это Codesys...

  5. #4555

    По умолчанию

    Добрый день! Господа, подскажите почему не создается загрузочное приложение? Кодесис 3.5, плк210. В кодесисе создаю загрузочное, однако после сброса питания его не видит

  6. #4556
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valdik Посмотреть сообщение
    Добрый день! Господа, подскажите почему не создается загрузочное приложение? Кодесис 3.5, плк210. В кодесисе создаю загрузочное, однако после сброса питания его не видит
    Добрый день.
    Пришлите мне в личку ваш контактный телефон и данные для доступа по TeamViewer - разберемся.
    В течение ближайшего получаса или завтра утром.

  7. #4557

    По умолчанию

    Здравствуйте., подскажите пожалуйста есть ли пример работы или где почитать про wget, библиотеку CmpSysExec. для ПЛК 304 ( 2011 г.в). Задача получить данные о погоде с web сервиса.На сервисе ОВЕН " CODESYS V3.5 Описание библиотеки CmpS - CODESYS V3.5 Руководство пользователя01.12.2018 версия 2.0" совсем мало информации для " чайника"

  8. #4558
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BSA Посмотреть сообщение
    Здравствуйте., подскажите пожалуйста есть ли пример работы или где почитать про wget, библиотеку CmpSysExec. для ПЛК 304 ( 2011 г.в). Задача получить данные о погоде с web сервиса.На сервисе ОВЕН " CODESYS V3.5 Описание библиотеки CmpS - CODESYS V3.5 Руководство пользователя01.12.2018 версия 2.0" совсем мало информации для " чайника"
    Добрый день.
    У нас нет примеров для решения описанной вами задачи для ПЛК304 (2011 г.в.).
    Это старый прибор, который скоро будет снят с производства и который мы уже давно не рекомендуем закладывать в новые проекты.

  9. #4559

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    У нас нет примеров для решения описанной вами задачи для ПЛК304 (2011 г.в.).
    Это старый прибор, который скоро будет снят с производства и который мы уже давно не рекомендуем закладывать в новые проекты.
    Здравствуйте, проект чисто под себя, есть ли тогда примеры использование библиотек CmpSysExec и wget.

  10. #4560

    По умолчанию

    Просто хочется решить задачу на имеющемся ПЛК. без покупки нового не выкидывать же теперь этот ПЛК.

Страница 456 из 711 ПерваяПервая ... 356406446454455456457458466506556 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •