  1. #3951
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Доброе время суток всем!
    Начало появляться такое вот сообщение после перехода в онлайн на Codesys Вложение 60007
    Информация не особо встречается по такому сообщению.
    Как с этим бороться? Пожалуйста подскажите.
    Добрый день.
    Уточните версию прошивки контроллера и выложите простейший пример, на котором эта проблема воспроизводится.

  2. #3952

    По умолчанию

    Если возможно, проще предложить сеанс удалённой связи.
    Просто до какого-то момента было всё нормально.
    Последний раз редактировалось Frants; 30.03.2022 в 16:29.

  3. #3953
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Если возможно, проще предложить сеанс удалённой связи.
    Просто до какого-то момента было всё нормально.
    Возможно - напишите мне завтра утром.

  4. #3954

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Уточните версию прошивки контроллера и выложите простейший пример, на котором эта проблема воспроизводится.
    Возможно, проблема решилась. Дело в том, что в нескольких ФБ изменился интерфейс. А вот сделать update в точке вызова в блоках вызывающих эти блоки (простите за масло масляное) забыл. Скорее всего это и привело к exception'ам и упомянутому выше сообщению. Тестить уже сегодня не стал, скорее всего это оно.
    Странно, что система согласилась залить такое в плк. Было бы хорошо как-нибудь запретить заливать такие... ляпы.

  5. #3955

    По умолчанию

    Почему переменные объявленные как глобальные не видны в PLC_PRG ?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Newcomer; 30.03.2022 в 20:48.

  6. #3956
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Почему переменные объявленные как глобальные не видны в PLC_PRG ?
    Нужно указывать имя списка глобальных переменных для доступа к его переменным.
    Например:

    Код:
    GVL.iTest := 11;
    P.S. - спустя 3 года пошли по второму кругу).
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post303335

  7. #3957

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Нужно указывать имя списка глобальных переменных для доступа к его переменным.
    Например:

    Код:
    GVL.iTest := 11;
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post303335
    Спасибо. Что бы мы без вас делали.

  8. #3958

    По умолчанию

    А тут то же глобальные переменные с префиксом указывать. Что-то компилятор ошибок не дает.
    На какой картинке правильно ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 31.03.2022 в 08:21.

  9. #3959
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А тут то же глобальные переменные с префиксом указывать. Что-то компилятор ошибок не дает.
    На какой картинке правильно ?
    На второй. На первой видно, что компилятор обнаружил ошибку, так как не нашел объявление PID_1 в PLC_PRG.

  10. #3960

    По умолчанию

    Какой элемент визуализации можно использовать для ввода числа ?

Страница 396 из 711 ПерваяПервая ... 296346386394395396397398406446496 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •