    подскажите, как преобразовать word в enum?

    есть переменная типа:
    TYPE TSH_RecuperatorModes :
    (
    Standby:=0,
    Away:=1,
    Normal:=2,
    Intensive:=3,
    Boost:=4,
    Kitchen:=5,
    Fireplace:=6,
    Override:=7,
    Holiday:=8,
    AirQuality:=9,
    Off:=10,
    Undefined:=100
    ) WORD;
    END_TYPE

    как ей присвоить переменную word?
    Неужели без UNION или CASE не обойтись?

  2. #3922

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    1. Нет. Дистрибутив CODESYS, как и раньше, можно загрузить с нашего сайта. Доп. компоненты из CODESYS Store для наших ПЛК и ранее не были доступны из-за отсутствия поддержки механизма лицензирования.
    Вопрос конечно юридический, но, возвращаясь к обсуждению, ОВЕН продолжит выпуск ПЛК без оплаты лицензий РТ КДС в связи с действиями производителя и по постановлению Правительства РФ? Просто ответьте - ДА или НЕТ?

  3. #3923
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Вопрос конечно юридический, но, возвращаясь к обсуждению, ОВЕН продолжит выпуск ПЛК без оплаты лицензий РТ КДС в связи с действиями производителя и по постановлению Правительства РФ? Просто ответьте - ДА или НЕТ?
    Мы приобретаем лицензии не у CODESYS Group, а у их официального дистрибьютора и системного партнера в России - ПК "Пролог".
    Информации от Пролога о каких-то проблемах с поставками лицензий нет.
    Если вам интересно, как в текущей ситуации взаимодействуют Пролог и CODESYS Group - то это вопрос не к нам, а к ним.

    Извините за занудство, но еще раз напомню - я занимаюсь техническими вопросами, а не юридическими.

  4. #3924

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от turkish945 Посмотреть сообщение
    Всем добра!

    подскажите, как преобразовать word в enum?

    есть переменная типа:
    TYPE TSH_RecuperatorModes :
    (
    Standby:=0,
    Away:=1,
    Normal:=2,
    Intensive:=3,
    Boost:=4,
    Kitchen:=5,
    Fireplace:=6,
    Override:=7,
    Holiday:=8,
    AirQuality:=9,
    Off:=10,
    Undefined:=100
    ) WORD;
    END_TYPE

    как ей присвоить переменную word?
    Неужели без UNION или CASE не обойтись?
    Убрать или закомментировать:
    //{attribute 'strict'}

  5. #3925

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от qroot Посмотреть сообщение
    Убрать или закомментировать:
    //{attribute 'strict'}
    а на что это еще может повлиять?

  6. #3926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от turkish945 Посмотреть сообщение
    а на что это еще может повлиять?
    Эта инструкция запрещает компилятору ряд действий. Вам нужно больше изучить про типы данных и их конвертации друг у друга.

  7. #3927

    По умолчанию

    Доброе время суток всем!
    Изучаю вопрос подключения ОП Weintek к ПЛК210.
    Вопрос -
    1) следует ли в проекте Codesys добавить новое устройство Modbus TCP Master и к нему прикручивать ОП?
    2) или же, можно прикрутить ОП к существующему Modbus TCP Master'у, к которому подключены сигнальные модули (DI, DO, и т.д.) ?
    Я склоняюсь к первому варианту (мне так кажется, что это верно).
    Конечно же, хотелось бы узнать какой из вариантов "правильный", нет достаточного опыта работы с этим устройством.

  8. #3928
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Доброе время суток всем!
    Изучаю вопрос подключения ОП Weintek к ПЛК210.
    Вопрос -
    1) следует ли в проекте Codesys добавить новое устройство Modbus TCP Master и к нему прикручивать ОП?
    2) или же, можно прикрутить ОП к существующему Modbus TCP Master'у, к которому подключены сигнальные модули (DI, DO, и т.д.) ?
    Я склоняюсь к первому варианту (мне так кажется, что это верно).
    Конечно же, хотелось бы узнать какой из вариантов "правильный", нет достаточного опыта работы с этим устройством.
    Добрый день.
    Если у панель не MT8xxxiP, а любой другой серии (iE, cMT и т.д.) - то проще всего настроить обмен по OPC UA, а не по Modbus TCP.
    Панель будет клиентом, ПЛК - сервером.

  9. #3929

    По умолчанию

    Одна eMT3070, другая MT8090XE. Спасибо, может быть есть более подробная информация по данной теме (под рукой), потому что по OPC UA вообще не плавал ни разу, абсолютный ноль.

  10. #3930
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Одна eMT3070, другая MT8090XE. Спасибо, может быть есть более подробная информация по данной теме (под рукой), потому что по OPC UA вообще не плавал ни разу, абсолютный ноль.
    Настройка OPC UA сервера для наших ПЛК:
    https://youtu.be/iO5phx9zENM

    Настройка OPC UA клиента для Weintek:
    https://www.rusavtomatika.com/upload..._UA_Client.pdf

Страница 393 из 711 ПерваяПервая ... 293343383391392393394395403443493 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •