Страница 388 из 712 ПерваяПервая ... 288338378386387388389390398438488 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,871 по 3,880 из 7118

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #3871

    По умолчанию

    Доброе время суток всем! Подскажите, где можно подробнее ознакомится с информацией, как в ПЛК210 использовать MODBUS RTU для связи с устройствами сторонних производителей (не ОВЕН). В обучающих видео рассматривается продукция ОВЕН, а мне требуется, например, читать датчик давления фирмы ИЛЬМА. И ещё несколько других устройств, производитель которых не ОВЕН, но поддерживающих MODBUS RTU.

  2. #3872

    По умолчанию

    Frants А там принципы же похожие: добавляем в дерево проекта нужный интерфейс RS-485 или Ethernet. Под него добавляем Modbus Master, а под него - Modbus Slave, в которых прописываем то, что и как читать.
    С какого момента что не понятно и где надо подробнее написать?
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  3. #3873

    По умолчанию

    Ясно, спасибо! Благодарю Вас за помощь!
    Последний раз редактировалось Frants; 23.03.2022 в 21:53.

  4. #3874

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Ясно, спасибо! Благодарю Вас за помощь!
    Ежели это не ирония - то без проблем, пожалуйста. Там главное понять принцип: как что заносить в дерево и как настраивать.
    Вот, я ещё скриншотов сделал чуток! Красным пометил моменты, на которые надо обратить внимание
    ModBusTree-1.gif ModBusTree-2.gif ModBusTree-3.gif ModBusTree-4.gif ModBusTree-5.gif ModBusTree-6.gif ModBusTree-7.gif

    Ааа! Ещё вот что добавлю!
    Хорошо бы правильно называть сами компоненты дерева Modbus (переименовывать их).
    Потому что дальше к ним можно обращаться программно, например, типа так: MB_External.xAllSlavesOK (пишу по памяти, могу ошибаться - флаг что все устройства работают нормально) или к устройству BHTP_Tualet.xError - флаг ошибки устройства.
    Я у себя делаю аж диагностическую страницу, где все эти состояния устройств и датчиков вывожу, чтобы легко было неисправности диагностировать, во:
    IOPages-2.gif IOPages-3.gif
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 23.03.2022 в 22:23. Причина: Добавил инфы

  5. #3875

    По умолчанию

    В CodeSys 2.3 есть механизм задания количества подключений к Modbus Slave(подэлемент TCP) и сколько таких подэлементов будет столько и возможно подключений(с разными портами. Хотя это может только PLC110 Owen, а у других контроллеров к одному порту возможно несколько подключений?-тут я плаваю))
    А как в CodeSys 3.5 с этим как обстоит-можно ли настраивать количество подключений к Modbus Slave TCP?

  6. #3876
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,183

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    В CodeSys 2.3 есть механизм задания количества подключений к Modbus Slave(подэлемент TCP) и сколько таких подэлементов будет столько и возможно подключений(с разными портами. Хотя это может только PLC110 Owen, а у других контроллеров к одному порту возможно несколько подключений?-тут я плаваю))
    А как в CodeSys 3.5 с этим как обстоит-можно ли настраивать количество подключений к Modbus Slave TCP?
    Добрый день.
    Для стандартного компонента Modbus TCP Slave Device поддерживается до 32 (начиная с V3.5 SP16 - до 64) клиентских подключений.
    Отредактировать это значение нельзя.

  7. #3877

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Ежели это не ирония - то без проблем, пожалуйста. Там главное понять принцип: как что заносить в дерево и как настраивать.
    Вот, я ещё скриншотов сделал чуток! Красным пометил моменты, на которые надо обратить внимание
    ModBusTree-1.gif ModBusTree-2.gif ModBusTree-3.gif ModBusTree-4.gif ModBusTree-5.gif ModBusTree-6.gif ModBusTree-7.gif

    Ааа! Ещё вот что добавлю!
    Хорошо бы правильно называть сами компоненты дерева Modbus (переименовывать их).
    Потому что дальше к ним можно обращаться программно, например, типа так: MB_External.xAllSlavesOK (пишу по памяти, могу ошибаться - флаг что все устройства работают нормально) или к устройству BHTP_Tualet.xError - флаг ошибки устройства.
    Я у себя делаю аж диагностическую страницу, где все эти состояния устройств и датчиков вывожу, чтобы легко было неисправности диагностировать, во:
    IOPages-2.gif IOPages-3.gif
    Благодарю Вас за помощь. Просто ситуация ... "хватай вокзал - мешки отходят". Нужно всё быстро, очень помогает чужой опыт.

  8. #3878

    По умолчанию

    Frants Ну, раз "хватай вокзал - мешки отходят" - то тогда, когда будешь спрашивать, хоть подробнее опиши на что отвечать. Ну, скажи о том, что ты уже знаешь, а что не понятно. Например "Я понял как добавлять в дерево интерфейсы и устройства для протокола ОВЕН, а как быть с Modbus" - и сразу будет ясно, как ответить и каков уровень знаний.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  9. #3879
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,183

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Frants "Я понял как добавлять в дерево интерфейсы и устройства для протокола ОВЕН, а как быть с Modbus".
    Если кто-то понял, как в CODESYS V3.5 с помощью компонентов в дереве проекта опросить что-то по протоколу ОВЕН - то с Modbus у него вообще никаких вопросов не возникнет.)

  10. #3880

    По умолчанию

    а есть в ОВЕН очные курсы по СКАДА и CodeSys?

Страница 388 из 712 ПерваяПервая ... 288338378386387388389390398438488 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3203
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:19
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •