    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    У блока с параметром VAR_IN_OUT в редакторе LD над коннектором есть ещё одна линия, для чего этот "хвостик"?
    Вложение 59697
    Это визуальный признак того, что расположенная под хвостиком линия ведет к переменной класса VAR_IN_OUT.

  2. #3832

    По умолчанию

    Ясно. Спасибо!

  3. #3833
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Утро доброе, уважаемые форумчане!

    Подскажите как залить программу в СПК110 М01 с использованием USB-флешки.
    Поиск, а также беглое чтение документации на СПК110 результатов не дали.
    В РЭ на СПК110 сказано только, что это возможно, а как это делать не описано.

  4. #3834
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Утро доброе, уважаемые форумчане!

    Подскажите как залить программу в СПК110 М01 с использованием USB-флешки.
    Поиск, а также беглое чтение документации на СПК110 результатов не дали.
    В РЭ на СПК110 сказано только, что это возможно, а как это делать не описано.
    Добрый день.
    https://youtu.be/UDi8OTZvvlI

  5. #3835
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Евгений, благодарю!
    Как всегда оперативно и точно!

  6. #3836
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    Здравствуйте, в шаблоне для модуля МВ110-8АС, есть переменная "статуса измерения" входа типа enumeration of UINT. Переменная отображается текстом, но если ее добавить в визуализацию, то она отображается как число. Как правильно вывести это значение в визуализацию в текстовом виде? Нужно конвертировать этот тип данных в текст и выводить как текстовую строку, или как? Спасибо.

  7. #3837
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, в шаблоне для модуля МВ110-8АС, есть переменная "статуса измерения" входа типа enumeration of UINT. Переменная отображается текстом, но если ее добавить в визуализацию, то она отображается как число. Как правильно вывести это значение в визуализацию в текстовом виде? Нужно конвертировать этот тип данных в текст и выводить как текстовую строку, или как? Спасибо.
    Добрый день.
    В библиотеке Mx110 Assistant (она автоматически добавилась в проекте вместе с шаблоном) есть перечисление с кодами ошибок аналоговых входов и функция для конвертация этого перечисления в WSTRING.

    16-03-2022 16-41-04.png 16-03-2022 16-41-15.png

  8. #3838
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В библиотеке Mx110 Assistant (она автоматически добавилась в проекте вместе с шаблоном) есть перечисление с кодами ошибок аналоговых входов и функция для конвертация этого перечисления в WSTRING.

    16-03-2022 16-41-04.png 16-03-2022 16-41-15.png
    Понял, спасибо!

  9. #3839

    По умолчанию

    Доброе время суток всем!
    Такой вопрос. Была начата работа над проектом для ПЛК210.
    Самого плк в наличии не было, для разработки использовалось ПО CODESYS V3.5 SP16 Patch 3.
    Привезли плк, прошивка у него 1.3.0309.1257.
    Рекомендация ПО CODESYS V3.5 SP14 Patch 3. Получается, что надо сносить CODESYS V3.5 SP16 Patch 3
    и устанавливать требующуюся версию? Или есть варианты?

  10. #3840
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Доброе время суток всем!
    Такой вопрос. Была начата работа над проектом для ПЛК210.
    Самого плк в наличии не было, для разработки использовалось ПО CODESYS V3.5 SP16 Patch 3.
    Привезли плк, прошивка у него 1.3.0309.1257.
    Рекомендация ПО CODESYS V3.5 SP14 Patch 3. Получается, что надо сносить CODESYS V3.5 SP16 Patch 3
    и устанавливать требующуюся версию? Или есть варианты?
    Можно не сносить текущую версию, а поставить параллельно ей CODESYS V3.5 SP14 Patch 3.
    Или же обновить прошивку ПЛК и продолжить работу в CODESYS V3.5 SP16 Patch 3.

Страница 384 из 713 ПерваяПервая ... 284334374382383384385386394434484 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3224
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:24
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •