на трм1 такого не сделать
а для чего такой алгоритм?допустим 5 минут греем 5 нет,10 греем 10 нет ,затем например набрали 100 градусов отдыхаем минут 20 ,нагрев до 300 отдых 20 минут и т.д. до 900 градусов.
вот как то так
на трм1 такого не сделать
а для чего такой алгоритм?допустим 5 минут греем 5 нет,10 греем 10 нет ,затем например набрали 100 градусов отдыхаем минут 20 ,нагрев до 300 отдых 20 минут и т.д. до 900 градусов.
вот как то так
трм1, 2трм1 - это просто регуляторы, без возможности создания алгоритма. просто вкл/выкл, или вкл плавно.
если пр114 + куча всего к нему - в данном случае цена его уже "не интересна".
оптимально для Вас - как Зоя отписала 251.
ЗЫ! holodholod, опишите задачу (алгоритм) пошагово и подробней! спс!
Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 04.12.2014 в 10:26.
вообщем собираю свою первую печь.обжигать надо будет овалы ретуальные и плитку керамическую.нагрев,как говорят,должен быть "плавный". а с помощью каких приборов (дешевле)это сделать вот и разбираюсь.
всем спасибо за ответы
Последний раз редактировалось holodholod; 04.12.2014 в 14:03.