  1. #1

    По умолчанию СПК107+МВА8+МВУ8

    Здравствуйте господа!
    Помогите разобраться. Подключаю к спк107 два модуля мва8 и мву8, связь с ними устанавливается, с мва8 данные читаются, а с мву8 ничего не получается..выдает какую то ошибку 2. Каналы кстати не присваиваю. Если пытаешься присвоить канал к мву (функция 16), то по модулю - ошибка шины.Блок модуля мву не нашел, вставил my110-8r, надеюсь это не критично, а если и так то где мне взять именно блок мву8.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: gif 1.gif (194.6 Кб, Просмотров: 94)

  2. #2

    По умолчанию

    Есть два способа установить связь по Modbus:
    1)Конфигурация, добавление устройств в дерево проекта.
    2)Библиотеки, использование ФБ библиотеки Modulsowenlib

    Одновременно использовать два способа не рекомендуется.

    Руководство по первому способу вы можете скачать здесь http://www.owen.ru/forum/attachment....5&d=1379506172

  3. #3

    По умолчанию

    Убрал девайсы из дерева проекта, оставил только ФБ Modulsowenlib... результат тот же самый ошибка 2.
    А когда я пытался установить связь через конфигурацию(без ФБ), у меня тоже не получилось достучаться до мву8. Добавлял канал (функция 16). Присвоил свою переменную из программы выходу %QX0.0, связь была а на модуле выход не реагировал...Вот в этом я совсем запутался, и так не идет и эдак не идет.

  4. #4

    По умолчанию

    Имеется ли возможность прислать проект на проверку?

  5. #5

    По умолчанию

    да имеется, прислать получается два проекта...один с ФБ, а другой с конфигурацией?

  6. #6

    По умолчанию

    Да, присылайте оба.

  7. #7

    По умолчанию

    Высылаю...
    Вложения Вложения

  8. #8

    По умолчанию

    Не могли бы вы прислать скриншот настроек интерфейса МВУ8 и МВА8(программа конфигуратор)?

  9. #9

    По умолчанию

    Высылаю.....
    Изображения Изображения

  10. #10

    По умолчанию

    Не правильно настроен интерфейс в Codesys.
    На вкладке настроек последовательного интерфейса установлен контроль четности "EVEN", в настройках модулей он отсутствует.(В проекте с настройкой обмена через конфигурацию)

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Низкотемпературная печь->Управление(СПК107, МВА8,...)// Нужна помощь!
    от Станислав78 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 08:47
  2. Надёжность конфигурации МВА8 и МВУ8?
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.04.2012, 18:16
  3. ИП320 + МВА8 + МВУ8 без ПЛК
    от MCBK в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 11:31
  4. Как подключить МВА8 и МВУ8?
    от revell в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 13:04
  5. пример работы с мва8 и мву8
    от Борис Мальков в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 16:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •