Цитата Сообщение от b-s-a Посмотреть сообщение
Вы меня опять не поняли.
Есть ПР200 с двумя интерфейсами RS485: master и slave с адресом 1. У мастера настроена (хотелось бы) ретрансляция запросов на адреса 100-200. Как она работает:
Приходит запрос на интерфейс slave к устройству 1, ПР200 отвечает сам, как сейчас он это делает.
Приходит запрос на интерфейс slave к устройству 153, ПР200 принимает его и как есть отправляет в первый интерфейс.
Ждет ответ от устройства, затем как есть отправляет его во второй интерфейс.

Это реализуется на уровне операционной системы ПР200. Реализация ну очень простая: достаточно после получения адресного байта сразу перенаправить все в первый интерфейс, а затем все ответные данные перенаправлять во второй. (Я embedded программист и занимался схожими интерфейсами).
Что-то мне это напоминает...