Тема: ТРМ-151 резкие колебания измеренной температуры

  1. #1

    По умолчанию ТРМ-151 резкие колебания измеренной температуры

    Добрый день!

    К обоим входам в качестве датчиков подключены Pt100 по трехпроводной схеме. Начался нагрев, температура росла плавно, а затем по второму входу возникли резкие колебания температуры от +200 до -140 за очень короткий промежуток времени, но не мгновенно! При этом журнал сообщений в OPM выдавал сообщения "параметр "Read" выход за пределы...".

    Это далеко не первое измерение, но такой дефект проявился впервые.

    Подскажите пожалуйста, что может быть причиной таких резких изменений?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	График глюка датчика ВИ.JPG 
Просмотров:	268 
Размер:	363.3 Кб 
ID:	12284   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Глюк датчика ВИ.JPG 
Просмотров:	247 
Размер:	262.5 Кб 
ID:	12285  

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте,

    Линия от датчика до прибора экранированная?
    Датчик подключен по 3-х проводной схеме?
    Проверяли исправность датчика?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    на такой температуре помехи по идее влиять не должны, можно без экрана обойтись, ну если рядом не стоит что-нить мощное или высокочастотное.
    да и по графику мало на помехи похоже... скорее всего где-то криво припаяно или провод прикручен не хорошо.
    где-то коротит у тебя, т.к. если температура падает до минусовой, значит омность датчика падает, а это при подкорачивании. может из-за нагрева что-то расширяется и замыкает где-то.
    Последний раз редактировалось Doomnik; 24.03.2014 в 19:59.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день!

    Зоя, линия не экранированная; Pt100, как я ранее писал, подключен по трехпроводной схеме; Pt100 исправен.

    Doomnik, спасибо, Вы абсолютно правы! Я на следующий день после произошедшего, добрался до места, где провода припаяны к выводам Pt100, так там состояние пайки просто жуткое. Все очистил, заново перепаял и замотал каптоном. Надеюсь больше не повторится.

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 08:19
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 22:14
  3. как прочитать данные об измеренной температуре
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:49
  4. трм-151
    от приборист в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 10:49
  5. ТРМ 151-03+ТРМ 151-06 Help
    от Borzini в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 09:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •