Сообщение от
Don_Omar
Интересно, собираются ли разработчики исправлять данный косяк?
Опробовал пару ПР114, при использовании комплектного резистора 50 Ом измеренный токовый сигнал просаживается более чем на 0,6% от интервала измерения при включении всего лишь 3-х дискретных выходов, дальше не мерил - разочаровался. Увеличил сопротивление до 200 Ом - стало получше, но все же. Это только при использовании 1 аналогового входа. А что там будет если все 4 входа задействовать??
Конечно, пропадает желание использовать на первый взгляд очень даже неплохой продукт в задачах, где ключевую роль играют аналоговые сигналы. В общем, похоже, Овен держит марку...