Тема: ТРМ501 что не так?

  1. #1

    По умолчанию ТРМ501 что не так?

    Приобрел ТРМ 501+ датчик ДТПLxx4 при подключении светодиод t светит ошибку по входному каналу.Что посоветуете?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2014
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    77

    По умолчанию

    в настройках глянь код датчика

  3. #3

    По умолчанию

    В настройках ТРМ501, параметр tin должен быть 04.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    пробовал разно и 02 и 03 ну никак ,и без датчика тоже самое.включаешь через секунд пять срабатывает реле и мигать начинает светодиод.датчик показывает сопротивление 100 Ом.

  5. #5

    По умолчанию

    У тебя датчик неисправный, должно быть порядка нескольких ом, это же термопара а не термосопротивление.
    Может быть плохой спай, а возможен вариант что внутри гильзы датчика вместо термопары, термосопротивление 100М или 100П.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2014
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
    У тебя датчик неисправный, должно быть порядка нескольких ом, это же термопара а не термосопротивление.
    Может быть плохой спай, а возможен вариант что внутри гильзы датчика вместо термопары, термосопротивление 100М или 100П.
    1. Термоэлектрические преобразователи типа ДТПL(ХК) и ДТПK(ХА) (датчики температуры - термопары)!!! http://www.owen.ru/catalog/60568963
    2. Автор, Глянь внимательно настройки, либо попробуй подключить датчик к другому раб.оборудованию на время!!!

  7. #7

    По умолчанию

    Хорошие советы))).Только нет ни оборудования не магазина под боком(((.Сегодня я его достал )))) стал показывать температуру на двух клеммах 9,8как подключаешь третью7 выдает ошибку.Что так и оставить?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2014
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    77

    По умолчанию

    скорее всего ошибка в подключении и настройках.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Для термопары клемма 7 прибора не используется, ничего туда подключать не надо

Похожие темы

  1. СИ-30. что я делаю не так
    от podoly в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 20:13
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 09:44
  3. Подключение энкодера - что не так?
    от clockwise в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 20:43
  4. Подскажите что не так
    от Змий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 09:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •