Пробовал.Run ото тоже что старт на панели. Посмотрите проект.там в конфигурации ПЛК в графе параметр модуля что то не так. Буду очень признателен.А то уже не знаю что делать???
Вы подаёте на выходную переменную число 1, а надо 1000, т.к. это ШИМ-канал управления.
Если хотите дискретного управления - используйте маску выходов.
Не забудьте убрать ВСЕ ШИМ-переменные.
Нет.Всё таки надо приехать к Вам на курсы.Даже не знаю с чего начать.
Вы не могли бы исправить одну выходную и одну входную переменную
МДВВ -чтобы знать откуда плясать.Проект уже вылаживал чуть выше.
И где задаётся значение 1000?
Если Вас не затруднит выложите исправленную копию. Спасибо.
Помогите кто может прогить с Овен . У меня проблема с МДВВ .Проект уже горит.Обычный прес .Вниз Верх.. Но МДВВ ни как не хочет .......Связь по RS-485 есть.Но В конфигурации ПЛК .Только 2 параметра . 1. адрес и 7.За пись.А где остольные параметры нету . Как Зделать чтобы параметры входа и выхода отоброжались в plc_co