    По умолчанию МСД-200 и МВА8 «Сетевая ошибка: 11»

    Здравствуйте!

    Имеется система: ПК -> МСД-200 -> ТРМ201, ТРМ202, МДВВ, МВА8.
    С ПК подключение к МСД-200 осуществляется по RS-232 через АС-3, порт COM1.
    Программы-конфигураторы к модулям МДВВ и МВА8 для программирования подключались отдельным кабелем.
    Протокол ОВЕН, скорость 9600, дляна 8, стоп 1.

    Проблема. Прибор МВА8 сначала был сконфигурирован с адресом следующим за МДВВ, а именно: МДВВ - 9, МВА8 - 10, он последний в цепочке. Конфигуратор МВА8 значения считывал нормально. Конфигуратор МСД-200 на месте, где должны быть данные с модуля МВА8 выдаёт «Сетевая ошибка: 11». При считывании указан тип данных: Float32, HASH 0x8784.
    Затем базовый адрес МВА8 был задан со смещением на 12 (Addr=21). Результат тот же.

    Вопрос. Что означает «Сетевая ошибка: 11»? Что не так я сделал?

  2. #2

    По умолчанию

    Пришлите конфигурацию МСД на почту d.panteleev@owen.ru . Так же пришлите скриншот настроек МДВВ и МВА8.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день!
    у меня есть МСД-200 и МВА8 и ни как не могу зайти на МВА8 включаю конфигуратор и что-бы я не пытался "связь с прибором не установлена"

  4. #4

    По умолчанию

    оветьте кто-нибуть вообще они работают или нет

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Установите перемычку на плате МВА8(заводские настройки), и в конфигураторе те же

Похожие темы

  1. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  2. МСД-200
    от Анисим в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 09:24
  3. МСД-200 и СИ8
    от patriotix в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 19:37
  4. Симистор ТС161-200-11-3 и прибор ТРМ148-С
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 14:39

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •