Тема: trm 32 b trm 212

  1. #1

    По умолчанию trm 32 b trm 212

    здравствуйте! есть две проблемы. не могу понять с чем они связаны.

    1 - трм 32 работает с датчиками дтс035-50м. датчик обр воды отопления постоянно врет. показывает Т больше на 30 С использую мкеш. а при запуске системы зашкаливает аж за 140 при условии что реальная Т = 40. пробовал менять Р -01 на 0001 и 0002 и тд. ситуация таже.

    2- есть трм 212 должен создавать перепад в 1,5 бар. при подключении ПД100 по схеме (Ниже) пишет ERR 5. поставил резистр в 50ом, установил параметр 1 и 2го входа на 4.20 проблема не ушла. перемычки на 9,10 стоят. все равно Errr 5. прошу помощи. что делать - куда смотреть

  2. #2

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Без имени-1копирование.jpg 
Просмотров:	558 
Размер:	142.1 Кб 
ID:	10999 моя схема подключения

  3. #3

    По умолчанию

    По первому проверь заземление экрана. Тут наводки делают свое дело))).
    По второму по токовому входу перемычка не нужна (см. схему подключения в руководстве)
    Последний раз редактировалось ferret_maybe; 08.12.2013 в 01:49.

Похожие темы

  1. Trm 212
    от мих в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 10:59
  2. Trm 138 сброс кода доступа
    от Kurdt_Sliver в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 18:53
  3. Trm-151
    от AAZ в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 15:02
  4. помогите!!! запись параметров в Trm
    от Аналитик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 08:53
  5. Параметры TRM-151-10
    от Alex66 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 16:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •