    По умолчанию ТРМ138 и ЕКОН134 - танцы с бубном

    Товарищи! Помогите! Опишу проблему: ТРМ138 подключен к ЕКОН134 согласно инструкции (коричневый - А, зеленый - В). Виртуальный СОМ порт создали, но дальше процесс останавливается, ибо ни "конфигуратор ТРМ138", ни "OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН", ни ТРМ138 config не видят ТРМ. Помогите слоупоку, пожалуйста.

  2. #2

    По умолчанию

    НАстройки ЕКОНа какие? Режим какой установлен? Скриншот настроек пришлите.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Zoldmen
    Регистрация
    30.08.2013
    Адрес
    Апатиты
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    скриныНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ЕКОНиконфигуратор.JPG 
Просмотров:	411 
Размер:	76.6 Кб 
ID:	9826
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	порт1ЕКОН.JPG 
Просмотров:	335 
Размер:	83.8 Кб 
ID:	9829
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	порт1ЕКОН.JPG 
Просмотров:	327 
Размер:	87.9 Кб 
ID:	9827
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	сетьЕКОН.JPG 
Просмотров:	293 
Размер:	98.6 Кб 
ID:	9828  

  4. #4
    Пользователь Аватар для Zoldmen
    Регистрация
    30.08.2013
    Адрес
    Апатиты
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    актуальный скрин порта 1 - тот, где настройка Xon - 11 и Xoff -13

  5. #5

    По умолчанию

    Попробуйте изменить настройки Xon - 17, Xoff - 19.
    С конфигуратором ТРМ138 возможно связаться через ЕКОН134 и не удастся,
    но можно ещё попробовать изменить режим обмена на "без запроса".
    Последний раз редактировалось Иван Михайлов; 10.09.2013 в 15:33.

  6. #6

    По умолчанию

    Порт назначения указан 60000 а у Вас порт 8080. Измените на 60000.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Zoldmen
    Регистрация
    30.08.2013
    Адрес
    Апатиты
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Огромное спасибо, все заработало. Плюс к смене портов, изменил протокол с ОВЕН на RTU. Прибор виден и данные могу видеть через программу "Конфигуратор ТРМ138". Scada (стоит SimpLight) также увидела прибор и даже 1 подключенный канал после описания оного в ОРС-сервере. Увидеть-увидела, а значение не отображает. Судя по всему ошибки в настройке ОРС-сервера. Скрины прилагаются.
    скрин "Конфигуратора ТРМ138":
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Конфигуратор ТРМ-138.jpg 
Просмотров:	340 
Размер:	317.4 Кб 
ID:	10077
    скрин ОРС-сервака:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ОРС.jpg 
Просмотров:	323 
Размер:	60.3 Кб 
ID:	10078
    скрин Скады:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Скада.jpg 
Просмотров:	323 
Размер:	159.7 Кб 
ID:	10079

  8. #8

    По умолчанию

    Тип должен быть Float. Пример ниже.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ138.JPG 
Просмотров:	351 
Размер:	38.9 Кб 
ID:	10094  

Похожие темы

  1. Проблеммы с ЕКОН134
    от Иван Михайлов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 08:30
  2. Екон134
    от Александр Ч. в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 09:25
  3. ЕКОН134 + АС-2М