Тема: Проблема с передачей файла с flesh ПЛК на ПК

  1. #1

    По умолчанию Проблема с передачей файла с flesh ПЛК на ПК

    ПЛК 100 КМ
    Есть проблема прошу помощи.
    На ПЛК создается файл архива, размер которого около 100 кб. При считывании этого файла на ПК (утилитой io_plc или CodeSys), когда контроллер в режиме "Старт", считывается только часть файла размером 1 кб, если контроллер в режиме "Стоп" считывание файла происходит в полном объеме.
    Заметил, что такова же ситуация и с записью на flesh (во время работы ПЛК записывается только часть файла размером 1кб). Из-за этого не работает также EasyWorkPLC, соединится можно только тогда, когда ПЛК в режиме "Стоп".
    Соединения производил по разным интерфесам (USB, TCP/IP), ситуация одинакова.
    Неужели для считывания файла надо останавливать ПЛК???
    Если "да", то как это можно осуществить?

  2. #2

    По умолчанию

    Кто нибудь даст ответ или ни у кого небыло такой ситуации?
    Прошу помощи у модератора, ведь архивные файлы надо как-то передавать на ПК во время работы ПЛС и они явно больше 1кб. Иначе зачем такая большая flesh и наличие модуля архива.
    Сейчас пробую сделать получение файла через lectus, как получится, скажу.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Предроложу:
    Возможно у Вас открыт файл на запись и Вы пытаетесь его же и прочесть. Попробуйте в программе закрыть файл после записи.

  4. #4

    По умолчанию

    1. Обратите внимание на реальное время выполнения цикла контроллера, если есть перегрузка - будут проблемы.
    2. Не все версии PLC_IO правильно считывают файл из контроллера.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за советы. Нашел причину. Вы правы, был перегружен контроллер. В программе PLC_PRG у меня был вставлен собственный функциональный блок для архивирования переменных с периодом 2мин и сменой файла по дате, затем был контроль занимаемого объема файлами и удаление старых файлов в случае превышения заданного лимита. Так этот функциональный блок у меня в программе постоянно опрашивался, что загружало контроллер, а реально его дадо было опрасить только раз в 2мин. При изменении времени опроса проблемы пропали. Все грузится и выгружается.

Похожие темы

  1. Проблема передачи данных ПЛК <=> ПК
    от DrKillJoy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 11:09
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 16:50
  3. ПЛК 154. На ПЛК нет файла конфигурации DEFAULT.PRG
    от Юрий Поляков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 23:04
  4. плк110 + пм01. проблема с передачей данных
    от Mackey в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 11:59
  5. Проблема связи ПК-ПЛК 150
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 19:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •