Сообщение от
Димка_64
Попробовал Ваш вариант ПР110 RAS10_м.owl в нем стартовый-пусковой импульс на Q3 подается раньше момента включения Q2, а должно быть либо одновременно Q2 либо с небольшим опозданием от момента включения Q2, т.к. если Q2=0 (то это означает что внешний блок обесточен, в том числе обесточен и компрессор) следовательно стартовый импульс на обесточенной плате внешнего блока ничего не даст. Получается как-бы обратный эффект: все включилось кроме компрессора(т.к. импульс Q3 был до момента включения Q2) затем, если термостат(I3)=0, то Q3 дает старт компрессору(хотя по логике это должно быть выключением) и по истечении TOF2 на нем обрывается питание(Q2 переходит в "0"). Извиняюсь за свою дотошность.