Тема: ПЛК100 + Weintek MT8150X

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2013
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Итак, Modbus TCP зацепился с панелью через кросс-кабель, контроллер и панель дружат.
    С остальными способами коммуникации пока глухо, но если наконец-таки прошел по ethernet, значит проблема вероятнее всего в проводах.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Сподрин Посмотреть сообщение
    Итак, Modbus TCP зацепился с панелью через кросс-кабель, контроллер и панель дружат.
    С остальными способами коммуникации пока глухо, но если наконец-таки прошел по ethernet, значит проблема вероятнее всего в проводах.
    Вот с них-то и надо было начинать!

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    пробуйте через rs485. там сложнее ошибиться. должно работать, нет у плк овен проблем со связью с этой панелью.
    Прав человек, я с первого раза за час подружил панель с 5 ПЛК-150 по RS-485

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2013
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Ну раз уже все настроено - спасибо за идею (когда штудировал руководство по плк - как то взгляд проскользнул мимо строчки где написано что для связи по ethernet надо кросс-кабелем связывать). Все работает, бегает, прыгает, пашет и улыбается)

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,695

    По умолчанию

    Там в панели если порт 232 и аппаратное управление потоком , то по этому 232му работать только с rtc/ctc.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2013
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток, и новый вопрос касательно плк100 и weintek. Аналогичный вариант проблемы был в ветке Тык, но там решения не было. А смысл проблемы вот в чем:
    - имеется панель weintek
    -к ней подключен плк100, на который, соответственно заведен модуль мк110-224.8дн.4р
    И в таком виде начинаются фокусы при подключении панели к плк. То есть - опрос входов/выходов мк110 с плк не вызывает нареканий, аналогично - отлично взаимодействует панель с плк. Но как только включаются одновременно все 3 устройства (rs485), то начинаются причуды - Weintek постоянно вываливается в надпись "PLC no response", однако проект работает и надпись эта не горит постоянно, а появляется и исчезает пропорционально времени, поставленному в параметрах модуля Polling time для переменной float variable модуля Owen(master). То бишь пока надпись отсутствует - можно пользоваться проектом, нажимать кнопки, выходы мк110 будут переключаться с панели (в соответствии со временем опроса).
    В конфигурации плк созданы 2 модуля - Owen(master) - для мк110 и Modbus(slave) для панели.
    Как описывал автор соседнего топика - при попытке в modbus(slave) создать подмодуль Овен-мастер/Модбас-мастер - панель уходит в постоянный ребут (было испробовано ради интереса). При нахождении этих модулей на одном уровне иерархии - панель грешит на плк, но продолжает работать.
    1.jpg
    Последний раз редактировалось Сергей Сподрин; 26.08.2013 в 09:57.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,695

    По умолчанию

    Панель подключить по 232 (выбрать порт в панели без аппаратного управления).

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2013
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Видимо спросонья совсем дурак стал. Собирался же проверить через tcp и rs232. Надо было так и сделать, прежде чем писать) все итак работает. Однако интересно почему панель ни в какую не хочет адекватно работать, будучи подключенной по rs485 так же, как и мдвв.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,695

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Сподрин Посмотреть сообщение
    Видимо спросонья совсем дурак стал. Собирался же проверить через tcp и rs232. Надо было так и сделать, прежде чем писать) все итак работает. Однако интересно почему панель ни в какую не хочет адекватно работать, будучи подключенной по rs485 так же, как и мдвв.
    Надо все-таки конкретно проснуться. Ключевые слова "Мастер" , "Слэйв" , "Протокол обмена".

    Вайнтек не "знает" протокол "Овен"..., о какой адекватности идет речь.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2013
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Ну я так понял, что при той конфигурации, что я скинул, вайнтек попеременно обращается и к "Овен" и к "Модбас", в итоге появляется ошибка. Стоит сменить интерфейс - и все встает на свои места.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связь ПЛК и Weintek
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 14:00
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  3. Пример связи ПР110 с операторской панелью Weintek
    от Загнетов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 16:49
  4. Соединение ПЛК и двух панелей weintek mt8070ih
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 18:36
  5. Связь ПЛК 150 и панели Weintek MT8070iH
    от Magistr05 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 18:45