Вращение вправо - настраиваете дискретный вход (параметр 5-1*) в значение «8» – пуск/останов: инициализация команды пуска/останова. Значения: 0 –останов, 1 – пуск.
Вращение влево - настраиваете дискретный вход (параметр 5-1*) в значение «11» – запуск и реверс: используется для подачи команд пуска/останова и реверса одновременно. Не допускается одновременная подача сигналов пуска (см. значение«8»). Значения: 0 – останов, 1 – запуск и реверс.
Разрешение работы - настраиваете дискретный вход (параметр 5-1*) в значение 2-6 - различные способы останова.
В инструкции по программированию ПЧВ это 33-34 страницы.
- на 89 странице есть пример подключения "Пример1. Регулировка частоты вращения оператором" - думаю, ваш случай. Разберитесь, вроде доступно описано.а примеров подключения там почему то не нету
Последний раз редактировалось Amko; 06.07.2013 в 20:57.
Amko спасибо за ответ, качал инструкции с сайта re_pcv3_1299.pdf - ОВЕН ПЧВ3 и rp_pchv3_ver_01.pdf - руководство по программированию, но там не вижу упоминаемых вами страниц\глав, наверное в электроном виде документация другая.
Плохо искали, значит.
rp_pchv3_ver_01.pdf - настройка входов/выходов - стр. 35/36.
Для настройки управления с помощью потенциометра - см. стр. 91 "Мастер настройки разомкнутого контура"
Я приводил номера страниц для инструкции по программированию ПЧВ 1/2 (вы же не указали, какой у вас привод). В принципе, можно его взять за основу, параметры смотреть в руководстве по программированию ПЧВ 3.
Alor;
качал инструкции с сайта re_pcv3_1299.pdf - ОВЕН ПЧВ3 и rp_pchv3_ver_01.pdf - руководство по программированию, но там не вижу упоминаемых вами страниц\глав, наверное в электроном виде документация другая.[/QUOTE]
Уважаемый Alor!
Предлагаю воспользоваться "Руководством по проектированию", где приведены примеры программных конфигураций для управления приводов по аналоговым и цифровым входам:
http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv3_006.pdf
http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv_007.pdf