Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: ПЛК150+ИП320(slave) задание уставок

  1. #1

    По умолчанию ПЛК150+ИП320(slave) задание уставок

    Здравствуйте!
    Прошу помочь мне с проблемой связи между панелью ИП320 и ПЛК150-УМ.
    Интерфейс rs-232, протокол ModBUS RTU, панель - слейв, ПЛК - мастер. Прошивки приложены.
    В итоге панель отображает переменные из Register output module (т.е. те, что выдает ПЛК), но вот ПЛК никак не хочет считывать Register input module (задаваемые с ИП320 параметры не достигают ПЛК).
    Ошибка last error - 81.
    За основу был взят пример с сайта.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Plk.rar (8.0 Кб, Просмотров: 48)

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    немогу посмотреть проект из-за отсутствия таргета, таймаут может возникать если плк не находит требуемый регистр, бывает еще что некоторый добавляют несколько универсальных модулей с одним и тем же адресом слейва, по умолчанию ставится 1, может в конфигураторе надо внимательно посмотреть соответствие этих адресов и номеров регистров

  3. #3

    По умолчанию

    В примере простейшая программа, две переменные, один универсальный модуль:
    с панели задет число А, в ПЛК оно удваивается и выдается обратно в панель числом В. Так что с адресами трудно что-либо напутать.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    без таргета проект можно посмотреть, за исключением конфигуратора. Так что то логику проекта я смотрел и она роли не играет. В конфигураторе должен быть мастер, в нем универсальный модуль настроенный на адрес панели 1 с сетевыми параметрами 9600 8N1 и добавлены два модуля InputRegistr c 0 адресом и OutputRegistr с 1 адресом, так?

  5. #5

    По умолчанию

    Абсолютно точно.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    поллинг тайм какой стоит, попробуйте увеличить, вдруг поможет

  7. #7

    По умолчанию

    Polling time было 100 мс. Пробовал 500, 1000 и 10000 (максимальное) - эффекта ноль!

  8. #8

    По умолчанию

    Посмотрел оба проекта, ошибок в настройка с ходу не увидел, но есть два подозрения:
    1. панель возможно не понимает считывание командой 4, попробуйте изменить на 3, может быть в этом дело.
    2. Проверьте кабель на всякий случай. Возможно , что линия передачи от панели к ПЛК оборвана.

  9. #9

    По умолчанию

    "Посмотрел оба проекта, ошибок в настройка с ходу не увидел, но есть два подозрения:
    1. панель возможно не понимает считывание командой 4, попробуйте изменить на 3, может быть в этом дело.
    2. Проверьте кабель на всякий случай. Возможно , что линия передачи от панели к ПЛК оборвана."

    Я тоже сначала грешил на кабель, но в режиме мастера ИП320 работает нормально.
    По поводу команды 3, подозрение появилось сразу, но как ее реализовать в конфигураторе ИП320? Там, при переходе в slave-режим, остается только 4х.
    В CoDeSys'е менял параметры модуля register input module с Read holding Registers на Read input registers и пробовал даже Read Bytes, но результата так и не добился... Не могу задать уставку через ИП320.

  10. #10

    По умолчанию

    Дело не в кабеле. А В ПЛК. Порт Debug RS232 не может работать мастером по протоколу Modbus RTU. Либо протокол Modbus ASCII (но панель так не работает), либо панель мастер.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 5 ПЛК-63L (slave) и 1 ИП320 (master) MODBUS RS485
    от BobbieZi в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 22:24
  2. ошибка плк150 modbus(slave)
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 19:16
  3. ип320, задание уставкой времени
    от Alor в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.08.2009, 16:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •