    Здравствуйте.

    На днях приобрёл преобразователь частоты ПЧВ101-К37-А без ЛПО. Предполагалось конфигурировать через ПК по RS-485.
    Программа-конфигуратор не может установить связь с данным преобразователем ни с какими сетевыми настройками! По умолчанию должно быть: сетевой адрес 1, скорость 9600 бод, стоп 1, чётность NONE, биты данных 8. Не работает! Витая пара подключена верно, порт выбран верно. ТРМ148 проверял, работает; параллельно читал посылку утилитой PComm Lite 1.6 - запрос идёт. Написал программу, перебирающую все возможные сетевые адреса и дающую запрос. По всем вожможным скоростям ответа нет.

    Вопрос. Можно ли без ЛПО установить сетевую связь с ПК, и если можно, то как? Или вероятно неисправен ПЧВ? Или обязательно наличие ЛПО для предварительного конфигурирования?

    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Без ЛПО подключиться будет нельзя, т.к. в параметре 8-30 надо поставить [2]. По умолчанию там [0].